阀门定位器在生产过程中,调节阀使用过久就会导致行程不准,从而影响定位器的使用效果。其实也就是在使用的时候得出的数据会有较大的误差。那下边小编便为大家介绍下该如何调整。
阀门定位器的行程为0-100%,选取maximum点进行调校,分别是0255075100,都是百分数表示。尤其是机械式阀门定位器,调校时需要把定位器内部的调节跨度和调节零位的两个手动的部件位置清楚在哪里。假如以气开调节阀为例,进行调校。首先调零点,信号发生器或控制室给予4mA,调节阀应该全关,达不到全关进行调零。调零完成直接调50%这个点,与之相差进行跨度调整,同时注意反馈杆与阀杆应该是处于垂直状态。调好后再进行100%这个点调整,调节好后再从0-100%之间的五个点反复调整,直到开度精确为止。
阀门定位器在进行调零点调量程时,机械式许多部件都需要自己动手动手修理再安装,这样就需要对内部结构有足够的了解,且对自己的动手能力有一定的自信。如果是智能型,只要你读懂说明书,就可以进行调零点调量程。