V18345-1020251001阀门定位器


安装
2.1 至直行程执行机构
按DIN/IEC 534( NAMUR的附加标准) 进行侧装。 ABB所供安装组件为一整套,但不包括螺纹管接头和气管。

2.2 至角行程执行机构
按VDI/VDE 3845装在角行程执行机构上。 安装组件包括支架和把定位器安装在执行机构上的螺丝。把定位器反馈轴与执行机构输出轴联结在一起的联轴器必须分开订货。螺纹管接头和气管由现场提供。

2.3 整体安装至控制阀
TZIDC定位器也设计为可整体安装, 背面有所需的螺纹孔( 见图10: 正视图和后视图) 。 这种设计的好处在于机械量程测量点得到保护并且定位器和执行机构为内部连接,不需要外部接管。

2.4 特殊执行机构-特殊安装
除上述安装方法之外,还有特殊执行机构的特殊安装附件。
详情请与我们联系。

附件
安装材料
直行程执行机构安装附件符合DIN/IEC 534/NAMUR
角行程执行机构安装附件符合VDI/VDE 3845
与控制阀一体安装的安装附件
特殊执行机构安装附件

压力表组件
包括气源和输出压力指示的压力表,
塑料外壳压力表¢28mm,
包括铝制连接块,涂黑漆,包括安装到TZIDC上的安装件

过滤减压阀
全金属,黄铜涂黑漆
青铜过滤元件, 40μm,带冷凝水排放装置,
大输入压力16 bar,输出1.4...6 bar可调
注:过滤减压阀必须与压力表组件一同使用。

用于通信的PC适配器
LKS适配器可直接与TZIDC连接(见数据表63-6.71EN)
FSK调制解调器用于HART通信(见数据表63-6.71EN)

PC软件用于远程组态和操作
DSV401(SMART VISION) 和用于TZIDC/TZIDC-200的DTM
(见数据表63-1.20 EN)