查看: 1129|回复: 0

如何判断横河流量计安装环境的正确

[复制链接]
发表于 2019-9-3 14:55:19 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 横河流量计


  本文关键词:横河流量计 http://flowmeter-china.cn/

  以下就是有关横河流量计http://flowmeter-china.cn/安装环境选择的一个介绍,使用适合的安装环境,是我们实现检测的首要关键性的一步,在选择正确的安装环境后,我们还需对横河流量计作周期性直观检查,检查横河流量计周围环境查看附近有否新装强电磁场设备或有新装电线横跨仪表。

  一、传感器安装环境选择:

  (1)应尽可能避免安装在周围环境温度过高的地方。一体型结构的横河流量计还受制于电子元器件环境温度,要低些。

  (2)传感器应安装在干燥通风的地方,避免潮湿、容易积水受淹的场所,还应尽量避免阳光直射和雨水直接淋浇。

  (3)安装横河流量计传感器的管道上应无较强的漏电流,应尽可能地远离有强电磁场的设备,如大机电、大变压器等,以免引起电磁场干扰;

  (4)安装传感器的管道或地面不应有强烈的震动,特别是一体型仪表;

  (5)安装传感器的地点要考虑工作人员现场维修的空间。

  二、转换器安装环境的选择

  (1)周围环境温度在-10~45℃间;

  (2)空气的相对湿度≤85%;

  (3)安装地点无强烈震动;

  (4)周围空气不含有腐蚀性气体;

  (5)转换器应尽量安装在室内。安装在室外时,还应采取防日晒雨淋的措施

  三、安装注意事项:

  (1)横河流量计安装方向水平,垂直或倾斜均可,不受限制;

  (2)测量固液两相流体最好垂直安装,自下而上流动;

  (3)水平安装时要使电极轴线平行于地平线,不要垂直于地平线;

  (4)横河流量计最好不要装在管系的高点或顶部;

  (5)横河流量计安装还应避开或远离两种电导率不同液体混合点的下游

  (6)在流量计附近应有充裕的空间,以便安装和维护;

  (7)若测量管道有振动,在流量计的两边应有固定的支座。