ABB阀门定位器机械式反馈信号的调节!机械式位置指示器。拧松外壳盖上的两个螺钉,取下外壳盖。将轴上的位置指示器旋转到要求的位置。安装外壳盖。在外壳盖上贴上标识最大和最小阀门位置的符号标签。 重要事项!标签位于盖的内侧。ABB 阀门定位器用变隙式电感位移检测元件进行机械式数字反馈拧松外壳盖上的两个螺钉,取下外壳盖。(小心-有受伤的危险)设备带有锐边的控制耳。控制耳只能用螺丝刀调节!按下列方式调节数字反馈信号用的上下限开关点。选择运行方式,将执行器手动调节到下限开关位置。用螺丝刀调节轴上变隙式电感位移检测元件的控制耳(下触点),直至闭合触点(即接触到变隙式电感位移检测元件内之前);控制耳在轴的右旋时接触变隙式电感位移检测元件(由前方看)。手动将执行器调节到上限开关位置。用螺丝刀调节轴上变隙式电感位移检测元件的控制耳(上触点),直至闭合触点(即接触到变隙式电感位移检测元件内之前);控制耳在轴的左旋时接触变隙式电感位移检测元件2(由前方看)。装上外壳盖,用螺钉固定在外壳上,用手拧紧螺钉。 ABB阀门定位器用24V微型开关进行机械式反馈。调节最大触点(1,下垫片);用校正钩固定上垫片,手动旋转下垫片。调节最小触点(2,上垫片);用校正钩固定下垫片,手动旋转上垫片。接通微型开关。装上外壳盖,用螺钉固定在外壳上,用手拧紧螺钉。更多参考:ABB阀门定位器http://www.chinaabb-positioner.com
|