高精度电能质量监控仪表APM520开孔尺寸88*88支持故障录波功能

发布时间:2024-4-25 18:29    发布者:Acreltang
关键词: 多功能智能型电力仪表 , 高精度 , 电力仪表 , 故障录波
APM510.jpg
APM5系列网络电力仪表(以下简称仪表)按IEC国际标准设计,具有全电量测量、电能统计、电能质量分析(包括谐波、间谐波、闪变)、故障录波功能(包括电压暂升暂降中断、冲击电流等记录)、事件记录功能及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控。该系列仪表配有功能丰富的DI/DO模块、AO模块、无线通讯模块、漏电测温模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控。

注:1、仪表采用5A/1.25mA为2次互感方法接入时,仪表自带2次侧互感器应与现场一次侧互感器保持距离,以免出线干扰。

1.1型号功能
测量参数
全电量测量
四象限电能、分相电能、视在电能、复费率电能
脉冲输出
总有功、总无功电能脉冲输出(72仅有功电能脉冲)
需量
三相电流、有功功率、无功功率、视在功率实时需量及*大需量(包含时间戳)
极值统计
电流、线电压电压、有功功率、无功功率等电参量本月极值和上月极值(包含时间戳)
电能质量
电流、线电压、电压不平衡度
电压相间角度、电流相间角度
电压电流总(奇、偶)谐波含量
电压电流分次谐波(2-63次)含量
间谐波(选配S时附带)
闪变(选配S时附带)
电压波峰系数
电话波形因子
电流K系数
矢量图
电压、电流实时波形
基波电压、基波电流
故障录波
电压暂升暂降中断、冲击电流等记录(选配S时附带)
事件记录
DIDO记录,可记录*近128条DIDO记录
报警记录
可记录*近128条报警记录
通讯
Modbus - RTU协议、DL/T 645-2007规约
开关量
72外形:2路开关量输入+2路开关量输出;
96外形:4路开关量输入+2路开关量输出
1.2功能选型
基础型号
基础功能
选配功能
可共选
APM510
2DI2DO1EP1C
1.CE(以太网通讯/MODBUS-TCP)
1+5+6+7+8
2+3+4+7+8
5+6+7+8+9
5+6+7+8+10
5+6+7+8+11
5+6+7+8+12
2.2C(扩展第2路通讯)
3.K(2路开关量输入+2路开关量输出)
4.2M(2路模拟量)
5.T(4路NTC测温)
6.L(1路漏电)
7.F(复费率)
8.S(0.2S级+故障录波)
9.WF(WiFi通讯)
10.LR(LoRa通讯)
11.4G(4G通讯)
12.NB(NB通讯)
基础型号
基础功能
选配功能
可供选
APM520
4DI2DO2EP1C
1.CE(以太网通讯/MODBUS-TCP)
1+5+6+7+8
2+3+4+7+8
1+5+6+7+8
2+3+4+7+8
5+6+7+8+9
5+6+7+8+10
5+6+7+8+11
5+6+7+8+12
2.2C(扩展第2路通讯)
3.K(4路开关量输入+2路开关量输出)
4.2M(2路模拟量)
5.T(4路NTC测温)
6.L(1路漏电)
7.F(复费率)
8.S(0.2S级+故障录波)
9.WF(WiFi通讯)
10.LR(LoRa通讯)
11.4G(4G通讯)
12.NB(NB通讯)
注:1、选配K功能,定义为在基础功能基础上扩展DIDO;

1.3技术参数
显示
显示方式
点阵液晶; 中英文切换
分辨率
128*128(510:47*39,520:62*58)
背光
白色LED
可视区域
72外形:38mm*46mm(1.78寸 / 2.3英寸);
96外形:56mm*60mm(2.46寸 / 3.2英寸);
信号
网络
三相三线、三相四线,详见接线图;
频率
45~65Hz;
电压
额定值:AC 3*57.7/100V、AC 3*63.5/110V、AC 3*230/400V、AC 3*400/690V(仅96外形);
过负荷:1.2 倍额定值(连续);2 倍额定值/1 秒;
功耗:< 0.5VA(每路);
电流
额定值:AC 3x 1 (1.2) A、AC 3x5(6)A;
过负荷:1.2 倍额定值(连续);10倍额定值/1 秒;
功耗:< 0.5VA(每路);
测量精度
电压、电流
IEC 61557-12   0.2%
电压谐波、电流谐波
IEC 61557-12   1%
频率
IEC 61557-12   ±0.02Hz
有功功率
IEC 61557-12   0.5%
无功功率
IEC 61557-12   1%
有功电能
0.5S级  GB/T 17215.321-2008   C级    GB/T 17215.321.2021

(选配S时,精度为0.2S级)
0.2S级  GB/T 17215.321-2008    D级  GB/T 17215.321.2021

当使用仪表自带2次互感器时,精度为1级)
1级    GB/T 17215.321-2008   B级    GB/T 17215.321.2021
无功电能
IEC 62053-24   1级
电能质量(仅选配S时有)
录波
20个波形,前后各10个波;
波形捕捉
每个波形128个周期点存储;
开关量输入
干接点输入,内置电源;
响应时间:小于300ms
继电器输出
触点类型:常开触点;
触点容量:AC 250V/3A  DC 30V/3A;
电能脉冲输出
输出方式:集电极开路的光耦脉冲;
脉冲常数:10000imp/kWh(默认);
通讯
RS485接口/Modbus-RTU协议和DLT645规约;
RJ45接口(以太网)/Modbus-TCP协议;
无线接口
电源
工作范围:AC 85V~265V; DC100V~350V
功耗:功耗≤15VA;
安全性
工频耐压
外壳与辅助电源、各输入、输出端子组之间的工频耐压为AC 4kV/1min;
辅助电源与各输入端子、各输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min;
电压输入与其他输入输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min;
电流输入与其他输入输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min;
继电器输出与其他输入输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min;
开关量输入、通讯、模拟量输出、脉冲输出各端子组之间的工频耐压为AC 1kV/1min;
绝缘电阻
输入、输出端对机壳>100MΩ;
电磁兼容
符合IEC 61000标准(4级)
环境
工作温度:-25℃~+65℃;储存温度:-40℃~+80℃;
相对湿度:≤95% 不结露;海拔高度:≤2500m;
防护等级
显示面板IP54;(可选配IP65)
执行标准
IEC 60068-2-1
IEC 60068-2-2
IEC 60068-2-30
Environmental Testing-Part 2-1:Tests Test A:Cold IDA
Environmental Testing Part 2-2:Tests Test Bry heat
Environmental Testing Part 2-30:Tests Test Db:Damp heat,cyclic (12+12h)
IEC 61000-4
Electromagnetic compatibility-Testing and measurement techniques
IEC 61557-12
Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000V a.c. and 1 500V d.c –Equipment for testing measuring or monitoring of protective measures — Part12Performances measuring and monitoring devices(PMD)
IEC 62053-22
Electricity metering equipment (a.c.)-Particular requirements - Part22:Static meter for active energy(class 0.2S and 0.5S)
IEC 62053-24
Electricity metering equipment (a.c.)-Particular requirements - Part24:Static meter for reactive energy at fundamental frequency (classes 0.5S 1S and 1)
2.安装接线
2.1外形及安装尺寸
仪表外形
面框尺寸
壳体尺寸
开孔尺寸
72方形
75
75
66.5
66.5
82.8
67
67
96 方形
96
96
86.5
86.5
77.8
88
88



本文地址:https://www.eechina.com/thread-855966-1-1.html     【打印本页】

本站部分文章为转载或网友发布,目的在于传递和分享信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;文章版权归原作者及原出处所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,我们将根据著作权人的要求,第一时间更正或删除。
您需要登录后才可以发表评论 登录 | 立即注册

厂商推荐

相关视频

关于我们  -  服务条款  -  使用指南  -  站点地图  -  友情链接  -  联系我们
电子工程网 © 版权所有   京ICP备16069177号 | 京公网安备11010502021702
快速回复 返回顶部 返回列表