APM5系列网络电力仪表(以下简称仪表)按IEC国际标准设计,具有全电量测量、电能统计、电能质量分析(包括谐波、间谐波、闪变)、故障录波功能(包括 电压暂升暂降中断、冲击 电流等记录)、事件记录功能及网络通讯等功能,主要用于电网供电质量的综合监控。该系列仪表配有功能丰富的DI/DO模块、AO模块、无线通讯模块、漏电测温模块,可以灵活实现电气回路全电量测量及开关状态监控。
注:1、仪表采用5A/1.25mA为2次互感方法接入时,仪表自带2次侧互感器应与现场一次侧互感器保持距离,以免出线干扰。
1.1型号功能 测量参数
| 全电量测量
| 四象限电能、分相电能、视在电能、复费率电能
| 脉冲输出
| 总有功、总无功电能脉冲输出(72仅有功电能脉冲)
| 需量
| 三相电流、有功功率、无功功率、视在功率实时需量及*大需量(包含时间戳)
| 极值统计
| 电流、线电压、相电压、有功功率、无功功率等电参量本月极值和上月极值(包含时间戳)
| 电能质量
| 电流、线电压、相电压不平衡度
| 电压相间角度、电流相间角度
| 电压电流总(奇、偶)谐波含量
| 电压电流分次谐波(2-63次)含量
| 间谐波(选配S时附带)
| 闪变(选配S时附带)
| 电压波峰系数
| 电话波形因子
| 电流K系数
| 矢量图
| 电压、电流实时波形
| 基波电压、基波电流
| 故障录波
| 电压暂升暂降中断、冲击电流等记录(选配S时附带)
| 事件记录
| DIDO记录,可记录*近128条DIDO记录
| 报警记录
| 可记录*近128条报警记录
| 通讯
| Modbus - RTU协议、DL/T 645-2007规约
| 开关量
| 72外形:2路开关量输入+2路开关量输出;
96外形:4路开关量输入+2路开关量输出
|
1.2功能选型 基础型号 | 基础功能 | 选配功能 | 可共选 | | | | 1+5+6+7+8 2+3+4+7+8 5+6+7+8+9 5+6+7+8+10 5+6+7+8+11 5+6+7+8+12 | | | | | | | | | | | |
| | | | | | | 1+5+6+7+8 2+3+4+7+8 1+5+6+7+8 2+3+4+7+8 5+6+7+8+9 5+6+7+8+10 5+6+7+8+11 5+6+7+8+12 | | | | | | | | | | | |
注:1、选配K功能,定义为在基础功能基础上扩展DIDO;
1.3技术参数 显示
| 显示方式
| 点阵液晶; 中英文切换
| 分辨率
| 128*128(510:47*39,520:62*58)
| 背光
| | 可视区域
| 72外形:38mm*46mm(1.78寸 / 2.3英寸);
96外形:56mm*60mm(2.46寸 / 3.2英寸);
| 信号
| 网络
| 三相三线、三相四线,详见接线图;
| 频率
| 45~65Hz;
| 电压
| 额定值:AC 3*57.7/100V、AC 3*63.5/110V、AC 3*230/400V、AC 3*400/690V(仅96外形);
| 过负荷:1.2 倍额定值(连续);2 倍额定值/1 秒;
| 功耗:< 0.5VA(每路);
| 电流
| 额定值:AC 3x 1 (1.2) A、AC 3x5(6)A;
| 过负荷:1.2 倍额定值(连续);10倍额定值/1 秒;
| 功耗:< 0.5VA(每路);
| 测量精度
| 电压、电流
| IEC 61557-12 0.2%
| 电压谐波、电流谐波
| IEC 61557-12 1%
| 频率
| IEC 61557-12 ±0.02Hz
| 有功功率
| IEC 61557-12 0.5%
| 无功功率
| IEC 61557-12 1%
| 有功电能
| 0.5S级 GB/T 17215.321-2008 C级 GB/T 17215.321.2021
(选配S时,精度为0.2S级)
0.2S级 GB/T 17215.321-2008 D级 GB/T 17215.321.2021
(当使用仪表自带2次互感器时,精度为1级)
1级 GB/T 17215.321-2008 B级 GB/T 17215.321.2021
| 无功电能
| IEC 62053-24 1级
| 电能质量(仅选配S时有)
| 录波
| 20个波形,前后各10个波;
| 波形捕捉
| 每个波形128个周期点存储;
| 开关量输入
| 干接点输入,内置电源;
响应时间:小于300ms
| | 触点类型:常开触点;
触点容量:AC 250V/3A DC 30V/3A;
| 电能脉冲输出
| 输出方式:集电极开路的光耦脉冲;
脉冲常数:10000imp/kWh(默认);
| 通讯
| RS485接口/Modbus-RTU协议和DLT645规约;
RJ45接口(以太网)/Modbus-TCP协议;
无线接口
| 电源
| 工作范围:AC 85V~265V; DC100V~350V
功耗:功耗≤15VA;
| 安全性
| 工频耐压
| 外壳与辅助电源、各输入、输出端子组之间的工频耐压为AC 4kV/1min;
辅助电源与各输入端子、各输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min;
电压输入与其他输入输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min;
电流输入与其他输入输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min;
继电器输出与其他输入输出端子组之间的工频耐压为AC 2kV/1min;
开关量输入、通讯、模拟量输出、脉冲输出各端子组之间的工频耐压为AC 1kV/1min;
| | 输入、输出端对机壳>100MΩ;
| 电磁兼容
| 符合IEC 61000标准(4级);
| 环境
| 工作温度:-25℃~+65℃;储存温度:-40℃~+80℃;
相对湿度:≤95% 不结露;海拔高度:≤2500m;
| 防护等级
| 显示面板IP54;(可选配IP65)
| 执行标准
| IEC 60068-2-1
IEC 60068-2-2
IEC 60068-2-30
| Environmental Testing-Part 2-1:Tests Test A:Cold IDA
Environmental Testing Part 2- 2:Tests Test B ry heat
Environmental Testing Part 2-30:Tests Test Db :Damp heat,cyclic (12+12h)
| IEC 61000-4
| Electromagnetic compatibility-Testing and measurement techniques
| IEC 61557-12
| Electrical safety in low voltage distribution systems up to 1 000V a.c. and 1 500V d.c –Equipment for testing, measuring or monitoring of protective measures — Part12:Performances measuring and monitoring devices(PMD)
| IEC 62053-22
| Electricity metering equipment (a.c.)-Particular requirements - Part22:Static meter for active energy(class 0.2S and 0.5S)
| IEC 62053-24
| Electricity metering equipment (a.c.)-Particular requirements - Part24:Static meter for reactive energy at fundamental frequency (classes 0.5S 1S and 1)
|
2.安装接线 2.1外形及安装尺寸
|
网友评论