使用LabVIEW和FPGA来创建一个自动化的微控制器测试系统

发布时间:2011-12-31 10:11    发布者:eechina
关键词: LabVIEW , 测试系统
作者:
Zalman Rafael - Infineon Technologies
D Birundha - Infineon Technologies
Shriram Kathavate - Infineon Technologies

对于之前的应用程序测试平台,我们使用公司内部开发的控制器板,但该板需要一套单独的兼容工具链来下载这些应用程序。此外,我们还很难对这些工具链的用户界面进行导航,不得不使用额外的测试和测量设备。

有了虚拟仪器,我们可以使用同一套软件和模块化硬件执行以下测试:

    测试常见的协议(SPI, ASC, I2C)
    测试PWM,ICU
    测试模拟/数字转换器
    测试控制器区域网络(CAN)
    测试时钟和门控
    测试多模块同时运行系统

对于需要测试的应用来说,使用FPGA的可重编程功能,它和LabVIEW之间的自动化接口 以及CAN分析仪功能,我们可以很容易地开发我们的系统。

在整个框架上,我们节省了大量的时间和成本。在此之前,对于微控制器的每个模块/外设,测试十至二十个案例我们需要花费四至五个小时。使用我们所创建的基于NI 产品的系统,相同的一组测试执行时间在十到十五分钟内,而且测试质量显著地提高。

我们需要合适的测试平台应用程序以测试微控制器的不同外设。比如,为了测试SPI接口,我们需要建立SPI主机或者从机作为测试平台。我们使用LabVIEW FPGA VIs(CAN接口的CAN VI)来创建每个测试平台。框架内测试案例构造则是指各自的VI。

在框架中,我们可以创建一个LabVIEW对象以获取VI引用,对于每个测试案例的需求,都为用户配置了输入控件和显示控件。执行自动化框架中的测试案例,需要调用特定的VI,配置该VI,最后运行它。

该框架无需用户参与就可以执行测试。比如,测量PWM信号的解决方案如下:VI测量占空比和信号频率,然后将其保存到Excel文件中。

另一种解决方案涉及从SPI主机接收数据。作为从机SPI 的VI 可以从主机测试设备(DUT)中接收数据。SPI从机工作在不同的波特率和变化的数据比特下。用户可以配置VI,而其运行取决于测试设备(DUT)的主SPI的配置。

然而,还有一种解决方案涉及产生所需的脉冲个数以测试捕获和计数模块。VI可以产生在上升沿或者下降沿触发的脉冲。在VI 运行时,用户可以配置VI以产生所需个数的脉冲。

结论

使用NI公司的产品,我们可以使用一套软硬件解决方案,轻而易举地测试不同的微控制器外设。我们使用NI的产品,通过向自动化框架提供易用的接口,使我们的测试系统自动化,这样节省了大量的精力和成本。

1.gif

2.gif

作者信息:
Zalman Rafael
Infineon Technologies
Kalyani Platina, 3rd floor, Block I #6 & 24, EPIP Zone Phase II Whitefield,
Bangalore
印度
rafael.zalman@infineon.com
本文地址:https://www.eechina.com/thread-84847-1-1.html     【打印本页】

本站部分文章为转载或网友发布,目的在于传递和分享信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;文章版权归原作者及原出处所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,我们将根据著作权人的要求,第一时间更正或删除。
您需要登录后才可以发表评论 登录 | 立即注册

厂商推荐

  • Microchip视频专区
  • 我们是Microchip
  • 利用模拟开发工具生态系统进行安全电路设计
  • 你仿真过吗?使用免费的MPLAB Mindi模拟仿真器降低设计风险
  • 想要避免发生灾难,就用MPLAB SiC电源仿真器!
  • 贸泽电子(Mouser)专区

相关视频

关于我们  -  服务条款  -  使用指南  -  站点地图  -  友情链接  -  联系我们
电子工程网 © 版权所有   京ICP备16069177号 | 京公网安备11010502021702
快速回复 返回顶部 返回列表