电缆故障测试仪测试安全性问题

发布时间:2021-1-19 15:16    发布者:华意电力
  电缆故障测试仪(又称电缆断点测自试仪)的安全性问题分为测试仪安和设备安全性试人员的安全意仪器的接地和放电。设备的安全主要是正确的接线。除了按照说明进行操作外,请注意以下几点:
  (1)“单点接地”和“多点分开接地”:在测试闪光计的高压闪光方法时,高压电路需要在一个点接地,即高压测试变压器电容器的接地端直接连接到电缆铠装(铠装)。要接地,请使用最短的线直接连接到铠装,并且不要将电缆连接得太长。这主要是为了确保测试波形的标准并且易于分析。对于操作箱,闪光计等,我们需要直接操作仪器。保护性接地线可以单独接地。通常,它不应与高压接地线连接。这样可确保高压接地线未接地。操作员安全。
  (2)安全放电问题:高压闪灯测试,主要放高压脉冲电容器和测试电缆高压。用专用的带电阻的放电棒放电。用接地的绝缘棒直接放电,浪涌电流过大,会影响高压脉冲电容器的使用寿命。
  (3)直流电源:使用具有直流电源功能的闪光测试仪。测试时,请使用直流电源进行高压测试。这样可以防止高压浪涌电流通过交流电源线到达闪光计。