本文转自:http://www.chinafisher-positioner.com/a/News/165.html 本文关键字:费希尔控制器 http://www.chinafisher-positioner.com/ 费希尔控制器在生活应用的比较多,也非常常见。对于这个产品,使用过的客户都应该了解它的产品特点,但是对它在使用中可能出现的故障不太清楚。面对这些情况,小编便为大家总结了一些故障现象以及处理方法,希望对你们有所帮助。 1、故障现象:仪表无法校验 可能的原因:A 、组态错误。B、行程传感器失调。C、气动放大器有缺陷。D 、行程传感器被卡或开路。E、电位器与反馈臂连接松动。处理方法:A、重新设置。B、按校验步骤调整传感器。C、检查气动放大器及其密封,必要时更换。D、更换电位器及轴套组件。E、处理反馈臂夹紧弹簧。 2、故障现象:仪表不能正常通讯 可能的原因:A 、控制器的输出阻抗太低。B、控制器输出小于4mA。C 、现场接线不合格。D 、电缆电容太高。E 、可能电压不够。处理方法:A、安装HART滤波。B、检查系统的输出设定,不可小于3.8mA。C、检查接地及接线极性情况。D、查看容量极限。E、计算可供电压。 费希尔控制器在装置的关键部位应用广泛,具有控制精准、可靠性高等特点,还具有较高的免维护性,使用也较为方便。如气压机喘振控制阀,减温减压器等。希望后期大家在使用控制器的时候能够减少故障的出现,及时进行维护与清洁。 地址:上海松江广富林路639号嘉鸿大厦1119室 联系人:徐工 手机:18616582302 / 18616582330 QQ:764861476
|