本文关键字:罗斯蒙特变送器 http://china-rosemount.cn/ 罗斯蒙特变送器调零的四大窍门: 一、罗斯蒙特变送器简单调零办法有:榜首、表头上有疾速按钮,一个是S量程,一个是Z零点,你能够按住Z几秒以后,它能够疾速把当时压力设为零点(输出4mA)。第二、用罗斯蒙特475手操器清零(即把当时压力归零)。 二、改量程用罗斯蒙特手操器(基本型:475HP1ENA9GMT)进入改就OK了,还有即是按疾速按钮S把当时测得得压力输出20mA。 三、罗斯蒙特表头显现禁绝首要即是主控显现与现场表头压力不相同:1、你能够把表的量程和主控的设置相同,用475手操器清零后就能够了(不鼓舞经常这么干,影响表的线性)。2、经过改动表的量程完成与主控的共同,办法即是把量程全体搬迁。 四、罗斯蒙特差压变送器的校准:先将阻尼调至零状况,先调零点,然后加满度压力调满量程,使输出为20mA, 零点和满量程调校正常后,再检查中间各刻度,看其是否超差必要时进行微调。然后进行搬迁、线性、阻尼的调整作业。 上海蒙研自动化设备有限公司 地址:上海松江广富林路639号嘉鸿大厦1119室 联系人:徐工 手机:18616582302 / 18616582330 QQ:764861476 邮箱:sales@shmyzdh.com
|