查看: 1014|回复: 0

[供应] 罗斯蒙特变送器该如何使用

[复制链接]
发表于 2020-5-15 15:19:48 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 罗斯蒙特变送器
本文关键字:罗斯蒙特变送器 http://www.qyyb.net/
罗斯蒙特变送器的使用教程
  1.表压压力变送器的方向
  低压侧压力口位于表压压力变送器的脖颈处,在电子外壳的后面。此压力口的通道位于外壳和压力传感器之间,在变送器上360°环绕。保持通道的畅通,包括但不限于由于安装变送器时产生的喷漆,灰尘和润滑脂,以至于保证过程通畅。
  2.电气接线
  ①拆下标记“FIELD TERMINALS”电子外壳。
  ②将正极导线接到“PWR/COMN”接线端子上,负极导线接到“-”接线端子上。注意不得将带电信号线与测试端子(test)相连,因通电将损坏测试线路中的测试二极管。应使用屏蔽的双绞线以获得的测量效果,为了保证正确通讯,应使用24AWG或更高的电缆线。
  ③用导管塞将变送器壳体上未使用的导管接口密封。
  ④重新拧上表盖。
  3.电子室旋转
  电子室可以旋转以便数字显示位于极好的观察位置。旋转时,先松开壳体旋转固定螺钉。
  一体化三阀组与差压变送器投入运行时的操作程序:
  首先,打开差压变送器上两个排污阀,而后打开平衡阀,再慢慢打开二个截止阀,将导压管内的空气或污物排除掉,关闭二个排污阀,再关闭平衡阀,变送器即可投入运行。
  罗斯蒙特变送器零点在线校验操作程序:先打开平衡阀,关闭二个截止阀,即可对变送器进行零点校验。

上海泉蕴仪表有限公司
联系电话:021-57629782
公司传真:021-57629781
手机号码:15801876667
联系人:鲍
QQ:1609345838
地址:上海市松江区车墩镇莘莘路32号519室

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册