HART手操器在现场有时会出现通讯信号连接不上的问题,今天就来教大家如何从检查线路上排查通讯故障。

  (1)HART手操器与智能变送器之间的通讯电缆没有接好。检查电缆插头是否插紧,接线端子螺钉是否松动,确保接触良好。

  (2)电缆位置不正确。手持终端相连可以接在接线端子AB上也可接在负载电阻R两端CD,但是不能接在AD两点。

  为了防止低阻抗的电源对通讯信号分流,在电源和手持终端之间需要一个≥250Ω电阻,同时为了保证手持终端从变送器读取信息并将设定的组态参数送到变送器内存中,R的阻值要保证变送器的最低工作电压,也不能太大。因为电源低阻抗内阻很小,可以看作是短路,接到AD端等于通讯电缆两端接在一点,所以无法通讯,也就无法读取信息和设定组态参数,如图所示,正确的HART手操器通讯接线图。




  若上面的两个条件满足后仍不通讯,可以换一台变送器排除通讯器的故障,这样就可以确认是否是压力变送器本身的故障。
德科蒙过程控制(武汉)有限公司
梁工:15387119297
座机:027-51013516
传真:027-88068180
qq:1963375556
邮箱:1963375556@qq.com