威纶通触摸屏与西门子PLC200之间的无线通讯
发布时间:2016-1-22 15:40
发布者:PLC无线通信方案
【案例分析】威纶通触摸屏与西门子PLC200之间的无线通讯 本方案解决的问题是:如何实现威纶通触摸屏与西门子S7-200之间的远距离无线数据交换? 本方案的好处①是:没有运行费用,不用插卡,通讯距离远,可以穿过障碍,绕过阻挡物,无线传输距离达到3公里以上。 本方案的好处②是:不需要通信编程,由于采用西门子专用PPI协议,所以对西门子200PLC编程时不需要编写通讯程序。 本方案的好处③是:通讯速度快,因为采用了西门子PLC专用DTD434M无线数据终端。 一、现场描述 ①一台威纶通触摸屏(HMI) 和3台200PLC本来是走485总线的,现在想改为无线连接。也就是说HMI 装1个485的无线发射器,其他PLC也各装1个485无线接收器。请问贵司的设备可以做到吗! ②想请教一下,一个威纶触摸屏用无线连两台PLC行不行?你有没有这方面的应用实例,配置方法,可供我参考一下的。二、需求汇总 (1) 原有系统是RS485总线方式,1主多从485网络结构; (2) 现场PLC设备与总控室的触摸屏距离远,不能拉线; (3) 主机用威纶通的触摸屏TK6070iP或者MSGS屏等; (4) 现场控制器为多台西门子S7-200,分布在不同地方; (5) PLC与HMI之间采用西门子PPI协议,不用修改原程序。 三、方案简介 ![]() 这种方式无需对DTD434M无线数据终端进行编程,只需要考虑触摸屏组态时通讯参数的设置问题。因为通讯协议选择西门子专用的PPI协议,所以对PLC不需要通讯编程。 本方案的详细说明请在后面的相关资料中下载文档:威纶触摸屏与S7-200之间无线PPI通讯案例讲解.pdf PLC无线通讯团队提供的触摸屏与PLC的方案资料快照: ![]() 四、成功案例 湖北劲牌酒业有限公司 ,2015年,厂内智能仪表无线抄表 盘锦辽河热能设备厂 ,2011~2015年,发电机组PLC控制器与触摸屏无线通讯 上海英集斯自动化技术有限公司,2007~2015年,码头机器人无线系统 齐齐哈尔铁路设备有限公司,2008~2015年,铁路信号系统无线故障监测 中央储备粮余姚直属库,2009年,粮情系统无线监测 西安思坦仪器股份有限公司,2012年,石油仪器无线集中式监测 中铁隧道集团有限公司洛阳科学技术研究所,2013年,隧道施工机械无线监测 中烟摩迪(江门)纸业有限公司,2013~2015年,造纸设备无线监测系统 中国电子科技集团公司第二十研究所,2013年,军工设备生产检验系统 常德施耐德电气有限公司,2014年,施耐德PLC无线通讯 长沙搏强电气科技有限公司,2014年,高速公路服务站PLC无线上水系统 廊坊凯博建设机械科技有限公司,2014年,塔吊系统安全无线监测 江苏金冠立体停车系统工程有限公司,2014年,欧姆龙PLC的无线通讯系统 青岛旭煜船舶工程技术有限公司,2014年,造船设备PLC无线通信监测系统 北京中天油石油天然气科技有限公司,2015年,西门子PLC无线通信 石家庄德众制药装备有限公司,2013~2015年,制药设备生产线PLC无线通讯系统 郑州大方预应力有限公司,2014~2015年,桥梁监测设备PLC无线通讯 西安西航集团航空航天地面设备有限公司,2015年,机场飞机维修机库门PLC自动控制 五、资料下载 西安达泰电子PLC无线通讯专家团队,累计十三年的工业无线测控技术经验,随时为用户提供专业技术支持。 ◆【西安达泰提供】威纶触摸屏与S7-200之间无线PPI通讯案例讲解.pdf ◆【西安达泰提供】组态王与西门子PLC无线通信终端及方案.rar 获取资料密码您可以关注微信订阅号DTD110HF: ![]() 加入扫描微信二维码:先输入1,然后输入2即可获得密码。 |