查看: 1217|回复: 0

[供应] 嘉陵制冷空调DVE6-2-7电压监视器

[复制链接]
发表于 2015-7-10 11:58:21 | 显示全部楼层 |阅读模式
DVE6-2-7电压监视器使用说明书
一.          产品概述
1.产品特点
本产品是一种智能型电压监视器,采用微控制器和数字处理技术,集电压显示、过欠压保护、缺相保护、相序保护、功能于一体,中文液晶显示,具有操作简便、体积小巧、可靠性高等特点。
2.适用范围
本产品可广泛应用于各种低压电器控制系统,替代传统的相序继电器和过欠压保护器。
二.    主要技术参数   
主要功能
1    电压显示          显示当前电源各相平均电压值
2    过欠压保护        超出设定值,切断设备电源
3    缺相保护          当三相电源缺相时切断设备电源
4   相序保护          当三相电源相序错误时切断设备电源
5    三相不平衡保护     当三相电源不平衡时切断设备电源
6    声光报警          上述故障发生时发出声光提示
技术参数  
1.电源电压:三相相电压220V   线电压380V               
2.电压测量精度:±1%         
3.输出触点容量:8A/250VAC                     
4.工作环境:温度-40C~80C湿度85%,无凝露   
5.频率:50/60HZ               
6.外形尺寸:(长*宽*高):48*48*90mm  
                                 
三、操作指南
1.显示功能
在正常显示时,显示屏中间显示的是当前的电源相电压的平均值。安“SEL”健可以切换显示A,B,C三相电压
2.告警功能
当发生电源过欠压、三相不平衡、缺相、错相等故障时,显示屏闪烁显示“过压”、“欠压”、“缺相”、“不平衡”、“错相”等字样,继电器输出触点断开,同时发出声光报警,可按任意键消除告警音和故障时间。
3.设置过欠压值
长按“Sel”键2秒,显示屏上显示“设定”和“过压”字样,这时用“▲▼ ”键改变过电压设定值(“▲”键增1V,“▼”键减1V,按住不放超过0.5秒则快速增减)。再按一次“Sel”键可按同样方法设置欠电压值,完成后再按“Sel”键退出设置状态。
(注:过欠压值也可用内部参数F11和F12设置,效果是一样的)。
过压值设到最大会显示“OFF”,表示关闭过压告警功能;欠压值设到最小会显示“OFF”,表示关闭欠压告警功能。
4. 内部参数设置
在显示电压状态,长按“▲ ”键5秒,进入参数设置状态,这时显示器上显示“Fxx”,其中xx是两位数字,表示参数代码。用“▲ ”或“▼ ”键可选择参数代码,按“Sel”键则显示该参数代码对应的参数值,这时再用“▲ ”或“▼ ”键即可对参数值进行设置,设置完成后再按“Sel”键,回到显示参数代码状态。
内部参数代码如下表所示:
类别
代码
参数名称
设定范围
出厂设定
单位
备注
电压设类
F11
过电压设定值
100-400
  
OFF
253
V
当电压≥253V时产生告警,≤251V时恢复;当电压≤176V时产生欠压告警,≥178V时恢复。“OFF”表示关闭过压或欠压告警功能。
F12
欠电压设定值
OFF
  
52-220
176
V
F13
过欠压恢复回差
1-20
2
V
动作时间
F21
过欠压动作时间
0.1-60
5.0
各类故障需要持续设定的时间才会产生作用。错相或错相动作时间设定“OFF”表示关闭缺相或错相告警功能。
F22
缺相动作时间
0.1-30
  
OFF
3.0
F23
错相动作时间
0.1-30
  
OFF
2.0
F24
三相不平衡动作点
1-50
10
%
F25
三相不平衡动作时间
0.1-60
  
OFF
5.0
END
退出设置
四、接线图
DVE6-2-7-2.JPG
n         接线图注:
1、  端子1-4为两组内部继电器输出,正常工作时控制触点闭合,告警触点断开。
2、  继电器在任一相有电时均能正常工作,使用时勿忘接零线,显示的电压和过欠压保护都是安相电压来计算的。

您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于我们  -  服务条款  -  使用指南  -  站点地图  -  友情链接  -  联系我们
电子工程网 © 版权所有   京ICP备16069177号 | 京公网安备11010502021702
快速回复 返回顶部 返回列表