x
x
查看: 3135|回复: 0

检查晶闸管的触发能力

[复制链接]
发表于 2015-2-7 17:30:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
要使晶闸管导通,必须满足下述条件:
第一:晶闸管处于正向接法,即阳极接电源正极,阴极接电源负极;
第二:给门要加上正触发信号VGT。
晶闸管一旦导通,门极就失去控制作用,仅当阳极电压VA降某一规定值或施加反向电压时,晶闸管才能关断。
检查晶闸管触发能力的电路见图1。万用表选择R×1(或R×10)档。因表内电池电压仅1.5V低于正常的VGT值,(一般为2.5~4V),故不会损坏晶闸管。测量分两步进行:
第一步,先断开开关S,此时晶闸管尚未导通,测出的电阻值较大,表针应停在无穷大处。然后合上开关,将门极与阳极接通,使门极电位升高,这相当于加上正触发信号,因此晶闸管导通,电阻读数为几欧至十几欧。
第二步,再把开关断开,若读数不变,证明晶闸管质量良好。
图中的开关可用一根导线代替,导线的一端固定在阳极上,另一端搭在门极上时相当于开关闭合。
本方法仅适宜检查3CT1~3CT5等小功率晶闸管或小功率快速晶闸管(亦称高频晶闸管)。
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于我们  -  服务条款  -  使用指南  -  站点地图  -  友情链接  -  联系我们
电子工程网 © 版权所有   京ICP备16069177号 | 京公网安备11010502021702
快速回复 返回顶部 返回列表