ABB ACS800变频器在化工厂的经典使用

[复制链接]
发表于 2013-11-22 09:40:32 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: ABB变频器ACS800
ABB ACS800变频器在化工厂的经典使用
PFC TRAD( 泵和风机控制) 宏
泵和风机控制 (PFC TRAD) 宏可以用于一到五台并行泵去运作一个泵( 或风机或压
缩机) 站。两台泵的控制原则如下:
• 1号泵的电机连到传动。该泵的输出由电机速度控制。
• 2号泵的电机连到电网(direct-on-line)。传动将根据必要投切该泵。
• PFC宏中过程给定和实际值都提供给PI 控制器。PI 控制器调节泵 1 的速度(频
率) 使过程实际值跟踪给定值。 当PI 控制器的频率给定超过用户设定的极限时,
PFC宏将自动起动2号泵;当频率低于用户设定的极限时, 宏将自动停止2号泵的运
转。
• 使用传动的数字输入作为互锁功能的信号; PFC 宏检测到某一泵被切离时,将起动
别的泵。
• PFC宏使泵的自动选择切换成为可能.这样可以保证所有
泵的运行时间相同。关于自动切换系统和其他相关性能,例如:休眠功能, 恒速
给定值,给定阶跃,调节器旁路等,详见 实际信号和参数 一章 ( 组 41 和 42)。
按默认设置, 传动通过模拟输入AI1 接受过程给定 ( 设定值) , 过程实际值通过模拟
输入AI2 给入,而起/ 停命令通过数字输入 DI6 给入。 1 号电机互锁信号连到 DI2,2
号电机互锁信号连到 DI3。
默认的输出信号通过AO1 ( 频率) 和AO2 (PI 控制器的实际值) 给出。 继电器输出信
号用于控制辅助电机。
如果控制盘处于本地控制 ( 显示屏的第一行显示“L”), 传动跟随来自控制盘的频率给
定。 泵和风机控制 (PFC) 被自动旁路: 不使用过程PI 控制器, 同时直接电网起动的
电机也不会起动。