通过MODBUS转ETHERNET IP网关将变送器接入AB PLC

发布时间:2022-3-30 17:48    发布者:bjnytx
关键词: 网关
标题下主图.png
本案例监控的主要对象是变送器的显示与报警。系统主PLC 选用罗克韦尔(AB) PLC 1769-L32E,通过MODBUS转EtherNet/IP网关采集变送器数据。

1、首先加入 EDS 文件。将MODBUS转EtherNet/IP网关的 EDS 文件拷贝放到任意位置;
2、打开RSLogix5000,进行硬件组态,首先添加网关的EDS文件;
图片2.png

3、安装完成后添加模块,选择New Module;
图片3.png

4、输入EIP寻找MODBUS转EtherNet/IP网关模块,名称显示为 GW1;
图片4.png

5、双击MODBUS转EtherNet/IP网关的模块设置参数;
图片5.png

6、设置MODBUS转EtherNet/IP网关的设备名称和IP地址,本例为GW1 ,IP地址192.168.1.11;
图片6.png

7、点击Change设置数据的输入输出长度,本例为8个字节;
图片7.png

8、下载配置到PLC;
图片8.png

9、组态设置完成后下载到 PLC 中,设置好变送器的参数;
图片9-1.png
图片9-2.png
图片9-3.png
图片9-4.png
图片9-5.png
图片9-6.png
图片9-7.png
图片9-8.png

10、本例设置MODBUS转EtherNet/IP为1号站地址,波特率9600 8数据位一个停止位,无校验;

11、并开始配置MODBUS转EtherNet/IP参数设置。首先安装MODBUS转EtherNet/IP网关配置软件,打开软件新建项目;

12、选择 EIP2MM;
图片12.png

13、配置MODBUS转EtherNet/IP网关的 IP 地址与设备名称(要与组态软件中保持一致);
图片13.png

14、设置MODBUS转EtherNet/IP参数(输出命令轮询模式可根据需要选择单次发送,连续发送,脉冲发送等);
图片14.png

15、填写MODBUS转EtherNet/IP变频器的站号;
图片15.png

16、MODBUS转EtherNet/IP的从站寄存器地址如下;
图片16.png

17、如我们想读取从站的质量瞬时流量,那么地址为247和248两个寄存器,但是因为地址存在偏移,所以地址应写为246和247两个;

18、从modbus主站软件中可以看到,设备的地址为3区,采用04功能码;
图片18.png

19、所以MODBUS转EtherNet/IP网关的modbus设置如下,选择03功能码;
图片19.png

20、填写MODBUS转EtherNet/IP寄存器地址;
图片20.png

21、地址写246,寄存器数量两个。配置后保存下载进网关。监控对应的I地址即可。

以上是通过MODBUS转EtherNet/IP网关将MODBUS从站设备接入ETHERNET/IP主站罗克韦尔(AB) PLC 1769-L32E通讯网络的方法案例分享,欢迎大家一起交流、探讨。


图片9-9.png
本文地址:https://www.eechina.com/thread-786557-1-1.html     【打印本页】

本站部分文章为转载或网友发布,目的在于传递和分享信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;文章版权归原作者及原出处所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,我们将根据著作权人的要求,第一时间更正或删除。
您需要登录后才可以发表评论 登录 | 立即注册

厂商推荐

关于我们  -  服务条款  -  使用指南  -  站点地图  -  友情链接  -  联系我们
电子工程网 © 版权所有   京ICP备16069177号 | 京公网安备11010502021702
快速回复 返回顶部 返回列表