直击安全隐患—Datapaq助力温网安全无忧

发布时间:2014-10-28 10:57    发布者:eechina
关键词: Datapaq , 温度测量 , 测温
雨过天晴,温网球场上空的折叠顶棚徐徐打开,阳光夹杂着雨滴顺着顶棚边缘洒落在球场和观众席上。不久之后,工作近三个小时的人造光源-1000w的泛光灯,也将从顶梁上移走。看似常规而平淡的操作,却隐藏着巨大的安全隐患。

image002.jpg
图1:开放顶棚让阳光洒向温网锦标赛

1000w的泛光灯发热量巨大,很短的时间内,其本身的温度便超过100℃。在近3个小时的烘烤下,支撑灯具的顶梁及其周围的温场也超过100℃。当折叠顶棚在关灯后立即打开,建筑材料很容易接触到未降温的灯具、支架或者温场,超过100℃的热源极有可能引燃建筑材料而造成火灾,以致更大的损失。

为了准确掌握这些热源的温度,掌控顶棚开合的时机,建立全英俱乐部中央球场的Galliford Try公司与温度曲线测试专家Datapaq展开深度合作,以测试开灯后多长时间热源会升温至100℃及以上;关灯后多久,热源会降温至100℃以下。

在一个非比赛日中,Datapaq的工程师Kevin Stephens选取两个灯以及两个灯附近的三个点布置热电偶并进行测量。由于现场环境所限,Q18数据记录器与热电偶通过一条10米长的拖缆连接,并以2秒的采样率捕捉3个小时实验内所有的温度数据。数据采集完成后,Stephens使用Datapaq专业分析软件 Insight 对数据进行读取和分析,同时对“开、关灯”、“移动顶棚”等事件做了标记。测试结果表明在关掉灯30分钟后,热源温度降低至100℃以下,此时移动顶棚是安全的。

Galliford Try公司十分认同测试结果并将其列入安全操作规定,在关灯后30分钟后才能执行顶棚移动。其高级项目经理Eugene McCormick表示:“现在我们有了精确的辐射热温度数据。我们将在设计一号赛场顶棚时利用这些信息。”

image003.jpg
图2:用户友好型的高精度温度测量系统

更多产品信息请访问Datapaq官方网站www.datapaq.com.cn,或拨打客服热线电话400-810-3435。

福禄克公司(Fluke) 供稿


本文地址:https://www.eechina.com/thread-133667-1-1.html     【打印本页】

本站部分文章为转载或网友发布,目的在于传递和分享信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;文章版权归原作者及原出处所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,我们将根据著作权人的要求,第一时间更正或删除。