直流断路器工作原理及作用

发布时间:2023-4-25 14:22    发布者:MISUMI米思米
关键词: 直流断路器
直流断路器的工作原理:
直流断路器主回路包含一个支撑动触头的下部连接排,一个上部连接排和表面镀银的触头,合闸装置由一个带合闸线圈的大块罐状磁铁组成。该磁铁容纳了一个动磁芯、触头压力弹簧和一个磁芯复位弹簧;所有这些部件均被安装在操作杆上。
拨叉单元安装在操作杆的顶端。过流脱扣装置包含一个由层压的薄片构成的衔铁,一个连到由弹簧控制的操作杆上的动磁芯,由于该杆的作用可以设定脱扣整定值。五对辅助接点均为由动触头控制的换向触头。它们位于合闸装置下部的塑料盒内。
灭弧室包括角板,隔板和去离子板,以上这些都安装在两块灭弧板之间。当断路器由于过流或正常的分闸命令而分闸的话,推进机构将会带动动触头分闸。该推进机构同样作用于5个换向辅助接点。
直流断路器具有超一流的限流性能,能准确保护继电保护、自动装置免受过载、短路等故障危害。直流断路器具备的限流、灭弧能力优势,经过大量综合的科学试验,可实现3000Ah以下直流系统中主(分)屏、保护屏、继电屏级间的全选择性保护。
直流断路器采用特殊的灭弧、限流系统,可迅速分断直流配电系统的故障电流,使级差配合得到很大的提高。直流断路器特别针对电力工程直流系统中测保屏与分电屏之间出现的越级跳闸等事故,该系列有着优异的性能,能避免出现上述故障。直流断路器产品的级差配合特性为国内外同类产品之最佳。
直流断路器的交流断路器的区别:
直流断路器和交流断路器的主要差别在于去灭弧能力上。因为交流每个周期都有过零点,在过零点容易熄弧,而直流开关没有过零点,熄弧能力很差,所以要添加额外的灭弧装置。总的来说就是直流难灭弧,而交流有过零,灭弧容易。

直流断路器2.jpg