电源模型及其等效变换

发布时间:2010-7-11 19:52    发布者:zealot
关键词: 等效变换 , 电源模型
一. 电压源模块及其伏安特性        

电路图如图2-1-1(a)所示,其中us为电压源的电压,Rs为它的内电阻(也称电压源的输出电阻),u和i分别为其端电压和端电流,箭头表示电流的参考方向(注意,对电压源支路而言,此处u的"+"和"-"极规定与i的参考方向规定为不关联)。   

图2-1-1   电压源模型及其伏安关系            

根据图2-1-1(a)可写出电压源模型的伏安方程为:        

u="us"-Rsi       (2-1-1)            

输出电流i=0时称为电压源端口开路,如图2-1-1(b)。端口开路时的端电压称为开路电压,用uoc表示。由式(2-1-1)可见有:        

uoc="us"        

端口电压u=0时称为电压源端口短路,如图2-1-1(c)所示。端口短路时的电流称为短路电流,用isc表示。由式2-1-1可见有:        

isc= us/Rs= uoc/Rs      (2-1-2)        

u与i的关系曲线如图2-1-1(d)所示。此曲线称为电压源的伏安特性,也称为外特性。可见u随i的增大而增大。

二.电流源模块及其伏安特性              

电路图如图2-1-2(a)所示,其中is为电流源的电流,Rs为它的内电阻(也称电流源的输出电阻),u和i分别为它的端电压和端电流,箭头表示电流i的参考方向。           

根据图2-1-2(a)可写出电流源模型的伏安方程为:        

i="is"-u/Rs (2-1-3)           

端电压u=0时称为电流源端口短路,如图2-1-2(b)所示。由式(2-1-3)可见端口短路电流为:           

isc = is           

输出电流i=0时称为电流源端口开路,如图2-1-2(c)所示。由式(2-1-3)可见端口开路电压为:           

uoc= Rs is= Rs isc (2-1-4)        

u与i的关系曲线如图2-1-2(d)所示。此曲线称为电流源的伏安特性,也称外特性。可见岁的增大也是直线减小。   


由式(2-1-2)和(2-1-4)都可以得到: Rs= uoc/isc (2-1-5)即电压源和电流源的内电阻Rs,都可以通过求端口开路电压uoc和端口短路电流isc,然后根据上式计算求得(注意:当uoc=isc=0 时,此法即失效)。

三. 两种电源模型的等效变换     

为了电路分析的需要,我们往往需要将电压源模型与电流源模型进行互相变换,当这种互相变换是在保持两者的外特性(即伏安关系曲线)完全相同的原则下进行时,则称为等效变换,等效变换后所得到的电路称为等效点路。下面就来推导她们等效变换的原则与关系式。     
      
1.电压源模型等效变换为电流源模型 电压雅模型如图2-1-3(a)所示。由式(2-1-1有:     

i="us"/Rs-u/R=isc-u/Rs     (2-1-6)        

其中isc= us/Rs为电压源模型的端口短路电流。根据上式即可画出与之对应的等效电路,如图2-1-3(b)所示。可见为一电流源模型,称为电压源模型的等效电流源模型拟稿。可将这种等效变换原则总结为三条:(1). us与Rs的串联组合变为isc与Rs的并联组合;(2).等效电流源模型的电流isc= us/Rs,为电压源模型的端口短路电流;(3). isc的方向为从us的"-"指向"+"。            

2.电流源模型等效变换为电压源模型 电流源模型如图2-1-4(a)所示。由式(2-1-3):                                                               
u="Rsis"-Rsi=uoc- Rsi                    (2-1-7)        

其中uoc=Rsis为电流源模型的端口开路电压。根据上式即可画出与之对应的等效电路,如图2-1-4(b)所示。可见为一电压源模型,称为电流源模型的等效电压源模型拟稿。可将这种等效变换原则总结为三条:(1). is与Rs的并联组合变为uoc与Rs的串联组合;(2).等效电压源模型的电压uoc=Rsis,为电流源模型的端口开路电压;(3). uoc的极性为从"-"到"+"与is方向一致。   

图2-1-3 电压源模型等效变换为电流源模型   
图2-1-4 电流源模型等效变换为电压源模型

需要指出三点:(1).电源模型的等效变换只是对外电路等效,对电源模型内部是不等效的;(2).理想电压源与理想电流源不能互相等效变换,即理想电压源不存在与之对应的等效电流源,理想电流源也不存在与之对应的等效电压源。因为对理想电压源(Rs=0)而言,其端口短路电流(isc=∞)。
本文地址:https://www.eechina.com/thread-14964-1-1.html     【打印本页】

本站部分文章为转载或网友发布,目的在于传递和分享信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;文章版权归原作者及原出处所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,我们将根据著作权人的要求,第一时间更正或删除。
您需要登录后才可以发表评论 登录 | 立即注册

厂商推荐

  • Microchip视频专区
  • Dev Tool Bits——使用MPLAB® Discover浏览资源
  • Dev Tool Bits——使用条件软件断点宏来节省时间和空间
  • Dev Tool Bits——使用DVRT协议查看项目中的数据
  • Dev Tool Bits——使用MPLAB® Data Visualizer进行功率监视
  • 贸泽电子(Mouser)专区
关于我们  -  服务条款  -  使用指南  -  站点地图  -  友情链接  -  联系我们
电子工程网 © 版权所有   京ICP备16069177号 | 京公网安备11010502021702
快速回复 返回顶部 返回列表