使用说明及注意事项
(1)挂接地线时:先连结接地夹,后接接电夹;拆除接地线时,必须按程序先拆接电夹,后拆接地夹。 (2)安装:将接地软铜线分相上双眼铜鼻子固定在接地棒上的接电夹(接电夹有固定式和活动式)相应位置上,将接地线合相上的单眼铜鼻子固定在接地夹或地针上,构成一套完整的接地线。 (3)核实接地棒的 电压等级与操作设备的电压等级是否一致。 (4)接地软铜线有分相式和组合式,接地棒有平口式和双簧钩式线夹。 技术参数
高压接地线技术参数  1)10KV高压接地线 绝缘杆部分长度:700 mm 握手部分长度:300 mm 金属接头部分长度:50 mm 节数:1 杆径:30mm 总长(不包括线夹):1050 mm (2)35KV接地线 标称截面:25mm2 总根数:810 平均直径(mm):0.2mm 计算截面  mm2):25.43 金属接头部分长度:50 mm 节数:1 杆径:30mm (3)110KV高压接地线 标称截面:35mm2 总根数:1136 平均直径(mm):0.2mm 计算截面  mm2):35.67 绝缘杆部分长度:1360 mm 握手部分长度:700 mm 金属接头部分长度:140 mm 节数:2 杆径:30mm 总长(不包括线夹):2200 mm 分类
(1)高压接地线按照使用环境可以分为:室内母排型接地线(JDX-NL)和室外线路型接地线(JDX-WS)。 (2)高压接地线按照电压等级可分为:10KV接地线,35KV高压接地线,110KV接地线,220KV高压接地线,500KV高压接地线 (3)接地线所需要的绝缘操作杆长度按照国家尺度划定如下: 380v接地线、500v接地线,6kv接地线,操作棒长度50CM 10KV接地线操作棒长度长度1米 35KV接地线绝缘操作棒长度1.5米 110KV接地线绝缘操作棒长度2米 220KV接地线绝缘操作棒长度2.5米 500KV接地线绝缘操作棒长度8米 (4)按照环境的使用电压等级可以将接地线分为:0.4kv、6kv、10kv、35kv、66kv、110kv、220kv、330kv、500kv (5)按照交流环境与直流环境可以将接地线分为交流三相接地线和直流单相接地线。
|