对变送器的量程调整有两种方法:一是通过智能终端,二是通过外调螺钉。关于前一种方法,在后面的智能终端的操作部分中有介绍;对无智能终端,用外调螺钉量程的方法介绍如下:

(1)打开电源,并预热5min;
(2)向变送器内通0kPa的压力;
(3)用钝头细棒按下内藏显示器面板上的量程设置按钮,内藏显示器显示“LSET”(下限设定);
(4)调节外部调零螺钉,至输出信号为0(4mA DC);
(5)按下量程设置按钮,内藏显示器显示“HSET”(上限设定);
(6)接通测量范围上限压力;
(7)调节外部调零螺钉,直至输出信号为100%(20mA DC);
(8)按下量程设置按钮,使变送器由调整状态回到正常测量状态。