tzidc定位器在安装的时候,有许多的注意事项,其中定位器的接地电极较容易被大家所忽略,不重视这个步骤。但是tzidc安装时的接地电极属于一个重要的步骤,尤其是其中的注意事项我们都需要进行了解,那下边就为大家介绍下。
 tzidc定位器安装时的接地电极注意点:    
当使用管装或条形电极,长度至少8英尺(2.44m),包含如下材料,tzidc安装方式如下:     
①钢条或铁条电极直径至少为5/8英寸(15.87mm)。直径至少5/8英寸(15.87mm)的不锈钢条、或等效直径不小于1/2英寸(12.7mm)的有色金属条。  
②电线管或管电极的尺寸不应小于3/4英寸,若为钢质或铁质,外表面应该有镀层或其它防腐金属涂层。    
③电极的安装必须保证至少有8英尺(2.44m)的长度与土壤接触。必须埋在至少8英尺(2.44m)深的地下。
为了保证tzidc定位器的正常运行,在其安装的时候,无论是大小事我们都需要注意并了解。不仅仅只是一个接地电极的安装,在安装前多了解一些细节和注意事项,这样才能保证测量准确,运行正常。    