萨姆森定位器诊断数据的激活、分析和介绍。所有在后台自动记录不需要编辑的诊断数据数据记录器、阀门定位器输出信号图表-之后)必须首先激活才能进行测试。要启动这些测试,选择相应的测试命令(>StartdataloggerorStarttest启动数据记录器或启动测试),右键点击参数选择Execute执行,就可以进行测试了。
提示!在自动模式下采集信息的测试必须在阀门定位器处在自动操作的模式下才有效。要进行手动测试,阀门定位器必须首先设定代码0为手动模式才能进行。取消诊断测试有两种方法可以取消已经生效的测试:
·在TROVIS-VIEW的操作界面上,选择相应的文件夹(>Stoptest停止测试)可以停止测试。阀门定位器将自动返回原先设定的操作模式,阀杆的行程回到原先手动模式设定值或者自动模式的输入控制信号值。
·按一下取消手动检测
d1(阀门定位器输出信号图表-静态)
d2(阀门定位器输出信号图表-迟滞性)
d3(静态特性)更多参考:萨姆森定位器http://www.samson-china.com
d4(阶跃响应)和自动信息采集时的测试
d5(阀门定位器输出信号图表-迟滞性)
用代码48完成的基准测试。
在取消每一个测试(d1d4)过程中,阀门定位器会回到故障-安全动作位置。在取消d5测试过程中,阀门定位器回到自动模式。