费希尔阀门定位器DVC6200与475通讯器阀门校检调试步骤

1、进入界面,选择HART

2、选择online 后enter

3、如有报警信号,选择YES 后enter

4、online下拉菜单选择configure (组态)后按enter

5、 选择calibration (校检)菜单后按enter

6、选择auto calibration

7、警告菜单选择out of service

8、选择CONTINUE 后enter 选择travel control

9、阀门自动校验无须操作,只需等待直到下图界面

10、自动校验完成 OK 键确认

11、选择OK

12、修改成为 in service 状态,校检完成。

②费希尔阀门定位器http://www.positioner-fisher.com/反馈调试使用说明

1、在configure (组态)菜单选择manual setup

2、选择模式保护将in service 改为OUT OF service

3、选择改变仪表模式

4、选择out of service 。Enter 后返回

5、温馨提醒选择OK

6、在manual setup 中选择outputs 用来设定定位器反馈

7、选择output terminal

8、选择output terminal

9、选择enable 后 enter

10、一定要选择send 发送后完成反馈使用设置。记得将阀门改回in service 状态。
萨姆森定位器http://www.samson-positioner.com/