PLC模拟量常见问题解答

发布时间:2016-4-26 13:53    发布者:designapp
关键词: PLC , 模拟量
这期给大家解答PLC模拟量一些常见的问题:

问题1:S7-200模拟输入模块(EM231.EM235)如何寻址?

◆模拟量输入和输出为一个字长,所以地址必须从偶数字节开始,精度为12位,模拟量值为0-32000的数值。

◆格式:AIW[起始字节地址]AIW6;

◆AQW[起始字节地址]AQW0

◆每个模拟量输入模块,按模块的先后顺序地址为固定的,顺序向后排。例:AIW0 AIW2 AIW4 AIW6每个模拟量输出模块占两个通道,即使第一个模块只有一个输出AQW0(EM235只有一个模拟量输出),第二个模块模拟量输出地址也应从AQW4开始寻址,以此类推。(注:每一模块的起始地址都可在step7 micro/win中 PLC/Information里在线读到)。

问题2:如何将传感器链接到S7-200模拟量输入模块(EM231/EM235)以及有哪些注意事项?

◆模拟量输入模块可以通过拨码开关设置为不同的测量方法。开关的设置应用于整个模块,一个模块只能设置为一种测量范围。(注:开关设置只有在重新上电后才能生效)

◆输入阻抗与连接有关:电压测量时,输入是高阻抗为10 MOhm;电流测量时,需要将Rx和x短接,阻抗降到250 Ohm。

◆为避免共模电压,须将M端与所有信号负端链接,未连接传感器的通道要短接,注意:如果你使用一个4-20mA传感器,测量值必须通过编程进行相应的转换。

◆输入转换:X=32000*(AIWX-6400)/(32000-6400)

◆输出转换:Y=计算值*(32000-6400)/32000+6400

问题3:为什么使用S7-200模拟量输入模块时接收到一个变动很大的不稳定的值?

◆供电或隔离的传感器电源,两个电源没有彼此连接。这将会产生一个很高的上下振动的共模电压,影响模拟量输入值。

◆另一个原因可能是模拟量输入模块接线太长或绝缘不好。
                                
                                                               
                                
               
本文地址:https://www.eechina.com/thread-165556-1-1.html     【打印本页】

本站部分文章为转载或网友发布,目的在于传递和分享信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;文章版权归原作者及原出处所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,我们将根据著作权人的要求,第一时间更正或删除。
您需要登录后才可以发表评论 登录 | 立即注册

厂商推荐

相关视频

关于我们  -  服务条款  -  使用指南  -  站点地图  -  友情链接  -  联系我们
电子工程网 © 版权所有   京ICP备16069177号 | 京公网安备11010502021702
快速回复 返回顶部 返回列表