科林车用空调JFY-701电动机保护器

发布时间:2015-6-17 13:40    发布者:feinade
关键词: 电机保护器 , 缺相保护器 , 过载保护器
    JFY-701系列使用说明书   
一、        产品概述
本产品是一款智能型电动机综合保护器,是传统热继电器的升级换代产品。该产品采用数字处理技术,液晶显示,通过内置的电流互感器检测电动机的三相负载电流,可以显示三相电流并根据电流判断是否存在过载、缺相、三相电流不平衡等故障。当发生上述故障时,内部继电器触点断开,切断电动机电源。
二、        技术特性
l   主要功能
1.    电流显示:可显示三相平均电流和A、B、C三相电流。
2.    过载保护:当发生过载时,切断电动机电源,有定时限和反时限两种动作方式,定时限时间可调,提供五条反时限曲线。
3.    缺相保护:当检测到缺相时,切断电动机电源,动作时间可调。
4.    三相不平衡保护:当检测到三相电流不平衡时,切断电动机电源,不平衡度动作点和动作时间可调。
5.    自动恢复功能:因故障切断电动机电源后,可以自动恢复若干次,次数和间隔时间可设置。
6.    故障电流锁定功能:因故障切断电动机电源后,锁定显示发生故障那一刻的电流,以便于分析故障原因。
7.    时间继电器功能:作为附加功能,内部集成了一个时间继电器。
l   技术指标
  
指  标
  
型  号
单位
说  明
JFY-701
JFY-702
JFY-704
JFY-708
JFY-711
JFY-713
额定电流设定范围
1100
1~20
2~40
2~80
2~1000
0.5-10
A
电流量程
150
150
450
450
450
100
A
电流测量精度
±1%
-
定时限保护动作时间
0.120
反时限曲线
5
-
电源电压
AC  220V
V
触点容量
2A/440VAC
-
纯阻性负载
三、        操作指南
l   查看A、B、C三相电流
正常工作时显示的是三相平均电流,按“Sel”键可以切换显示A、B、C三相电流。发生过载、缺相、三相不平衡等故障时显示电流闪烁,表示这是锁定在发生故障那一刻的电流(这时电动机已断电,实际电流为0)。
l   电动机额定电流值设置
长按“Sel”键2秒,液晶显示“电流设定”,用“5”或“6”键改变设定值(按住“5”或“6”键不放可连发),设置好后按“Sel”键退出设置状态。
l   告警(保护)状态恢复
发生过载、缺相或三相不平衡等告警时,会在显示屏上闪烁显示“过载”、“缺相”、“不平衡”等字样,继电器断开,并且锁定在断开状态。这时只要按“5”或“6”键即可从保护锁定状态恢复。
l   参数设置
在显示电流的状态下,长按“5”键5秒,进入参数设置状态,这时显示器上显示“Fxx”,其中xx是两位数字,表示参数代码。用“5”或“6”键可选择参数代码,按“Sel”键则显示该参数代码对应的参数值,这时再用“5”或“6”键即可对参数值进行设置,设置完成后再按“Sel”键,回到显示参数代码状态。
内部参数代码如下表所示:
  
类别
  
代码
参数名称
设定范围
出厂  设定
单位
备注
过载保护类
F11
电动机额定电流
JFY-701
1.0    100.0
20
A
这个参数可以直接长按Sel键设定
JFY-702
1.0    20.0
10
JFY-704
2.0    40.0
20
JFY-708
2.0    80.0
40
JFY-711
2~1000
20
F12
反时限曲线
0  - 5
1
-
0表示定时限,1-5为反时限,请参见工作原理说明
F13
定时限动作时间
0.1    60.0
3.0
在F12=0时起作用
缺相和三相不平衡类
F21
三相不平衡动作点
1    50
20
%
F22
三相不平衡动作时间
0.1    30.0
  
OFF
5.0
缺相或三相不平衡动作时间设为“OFF”表示关闭缺相或三相不平衡告警功能
F23
缺相动作时间
0.1    30.0
  
OFF
2.0
自动恢复类
F51
自动恢复次数
0  - 10
1
发生故障后,故障次数加1,如果故障次数未超过自动恢复次数,则在设定的间隔时间后自动恢复。正常工作时间达到F53设定的时间,则故障次数清零。 F51设为0表示不允许自动恢复
F52
自动恢复间隔时间
0.1    99.9
15.0
分钟
F53
故障次数清除时间
1  - 999
60
分钟
附加功能类
F61
上电延时
0    999
0
通电若干秒后再吸合继电器,相当于一个时间继电器功能
End
退出设置状态
-
四、        基本工作原理
l   电流检测
通过内置的电流互感器检测负载电流,所以被保护电机的三根相线必须分别穿过电流互感器的三个小孔。
l   过载保护
过载保护可分为定时限保护和反时限保护两种模式,JFY -701只有定时限模式,JFY -702、704、706、708可通过设置参数F12选择定时限或反时限模式。
1.    定时限模式
当负载电流超过额定电流(参数F11),并且持续时间达到设定的过载动作时间时(参数F13),继电器断开,切断电动机电源。即过载动作时间是固定的。
2.    反时限模式
过载动作时间和过载电流的大小有关,负载电流超过额定电流越多,则动作时间越短。可根据不同电机的特性选择不同的反时限曲线,JFY -702、704、706、708均提供5条反时限曲线,见下表:
  
过载倍数
  
反时限曲线(F12)
1
2
3
4
5
0
1.1
930.2
1860.5
2790.7
3720.9
4651.2
F13
  
(定时限)
  
1.2
296.3
592.6
888.9
1185.2
1481.5
1.5
87.1
174.3
261.4
348.6
435.7
2
34.5
69.0
103.5
138.1
172.6
3
12.7
25.3
38.0
50.6
63.3
4
6.7
13.4
20.1
26.9
33.6
5
4.2
8.4
12.6
16.7
20.9
6
2.9
5.7
8.6
11.5
14.3
7
2.1
4.2
6.3
8.4
10.4
8
1.6
3.2
4.8
6.4
7.9
以上为过载动作时间(单位:)
l   三相不平衡保护
三相不平衡率的定义为:任一相电流与三相平均电流差值的绝对值,取其中的最大值,除以三相平均电流,即为三相不平衡率。
当三相不平衡率大于设定的三相不平衡动作点(参数F21),并且持续时间大于三相不平衡动作时间(参数F22)时,继电器断开,切断电动机电源。
负载电流小于0.5A时,不进行三相不平衡检测,防止在电机断电状态产生误动作。
l   缺相保护
缺相可以认为是一种严重的三相不平衡,当三相不平衡率大于50%时,认为缺相。缺相的动作时间由参数F23设定,一般这个时间比三相不平衡动作时间(参数F22)要短。
负载电流小于0.5A时,不进行缺相检测,防止在电机断电状态产生误动作。
l   自动恢复
保护器内部有一个连续故障次数计数器,用于控制自动恢复次数。当发生过载、缺相、三相不平衡等故障时,继电器断开,切断电动机电源,并且故障次数加1。这时如果故障次数未超过设定的自动恢复次数(参数F51),则在设定的自动恢复间隔时间(参数F52)后,继电器自动闭合,恢复电动机工作。正常工作一段时间后(由参数F53设定),“连续故障次数”清零,使得下次出现故障时可以重新开始计算自动恢复次数。
例如F51=3,F52=15,F53=60,其效果是:发生故障继电器断开后,过15分钟自动恢复,这样可以重试3次,如果连续3次仍有故障,则需要人工按键恢复。这里“连续”的含义是指自动恢复后60分钟内又发生故障(F53=60)。
l   时间继电器功能
如果通过设定参数F61启用了时间继电器功能,则保护器通电后,继电器不是立即吸合,而是延时一段时间后再吸合,延时时间由参数F61设定,这时液晶显示器上进行倒计数显示。相当于一个延时启动的时间继电器功能。F61=0表示关闭时间继电器功能。