无线集抄案例分析

发布时间:2015-4-1 16:19    发布者:appcon
关键词: 无线抄表 , 无线集抄 , 无线气表 , 无线电表 , 无线热表
一、现场说明
    现场要安装无线水表的区域在安庆市某县范围内,共计约15平方公里,东西长5公里,南北宽3公里,水表用户有1709户,用户分散,区域广阔,山区地形复杂,高低不平。从CAD图中难以分辨具体用户数与用户配置清单,只能以CAD图面距离和现场大概情况设计无线采集设备的数量,且因此区域空旷,个别地方用户稀少距离远且不定,图面距离超过最远级联保守距离。所以现场安装时要考虑到以上情况设备数量必要时会有所增加。
二、地图上测量如下图
01.jpg
三、现场地形参考
02.jpg
03.png
04.jpg
四、现场轮廓图
06.png
五、准备工作:
所有水表安装之前,用掌机对所有水表设置好基本参数:网络ID,私有ID,通讯频率等,并把水表数据归零之后,掌机抄读一次验证数据是否准确,水表的信号强度,电池电量,开关阀是否正常,剔除信号弱,电池电量不合格,开关阀异常的水表,拆下模块检修,电池换新。
六、案例分析:
由现场图可以看出,居民用户的水表比较分散,有两种频段的无线通讯模块可以应用到该实例中:第一种,GPRS或者WCDMA类的900MHz频段无线通讯模块,应用该模块需满足几个前提,首先就是移动联通的基站信号做到了全覆盖无盲点;其次,流量的费用谁支付,这一直以来就是个比较棘手的问题,如果是居民用户支付,居民用户的抵触情绪会比较大,毕竟涉及到民生这块,是锱铢必较!如果是水司支付,这笔费用是非常大的,假设水司能跟运营商谈个比较好的批发价,2元/M,即使是最基本的一户一表,一个月光流量费是3400元,这个水司也是会抵触的!经上述谈论,应用900M无线通讯模块的可行性不大。第二种,小无线模块,应用该模块的瓶颈就是传输距离不够,在本实例最极端的情况下,最远的两点相距4.5公里,这个距离对于电池供电的微功率无线来说,目前还没有能传输如此远距离的小无线模块,针对于此,各个厂家提出来了不同的解决方案,经证实已经满足不了需求的有简单中继的固定路由方案,主动上传方案等等!在现今市场上,做的正风生水起的也是经验证的有效可靠的方案是自路由自中继!我司的产品是第二代自路由自中继的APC930M+APC240F,第三代的APC950M+APC340F,第二代和第三代的差别是:第二代成本和功耗有优势,第三代传输距离基本上是第二代的3倍之远,经现场人员的评估及甲方对抄通率的高指标高要求,正式选用我司第三代的自路由自中继方案!
七、案例总结:
经过半个月的初装,抄通率仅仅达到60Per!加班加点的逐个分析之后,发现初装的过程中暴露出的问题我详细列明,作为日后的安装经验:
1:水表的网络ID不在同一个网段,私有ID有重复的现象。
2:表具进水。
3:电池耗光,无线模块拆下返厂分析,发现有滤波电容有肉眼不可见的断纹,导致模块的休眠电流和接收电流偏大,换上新的电容,电流恢复正常。滤波电容后面有寄送样品过去原厂,原厂出具的分析报告是电容内部断掉。导致该问题的出现,应该是现场安装的时候,固定PCB的过程中模块已经发生变形。
4:路由器的天线被路人拔掉,重新拧上天线,接收信号恢复良好。
经过现场逐个故障水表的排查,二次抄通率已经达到99Per以上,仍有三个表无论如何都抄读不到数据,对这三个表分析之后,得到的结论是这三个表无法和最近的一个路由器通讯上,无法完成数据传送!最后,人为在附近加上一个路由器,抄通率达到百分之百,乙方维护人员正常抄读60天后,将60天的所有数据报送甲方,通过和现场表的数据比对,远程抄读的数据和现场巡查的水表数据是完全一致的,最终通过甲方验收,客户满意度极高!

本文地址:https://www.eechina.com/thread-147629-1-1.html     【打印本页】

本站部分文章为转载或网友发布,目的在于传递和分享信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;文章版权归原作者及原出处所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,我们将根据著作权人的要求,第一时间更正或删除。
您需要登录后才可以发表评论 登录 | 立即注册

厂商推荐

关于我们  -  服务条款  -  使用指南  -  站点地图  -  友情链接  -  联系我们
电子工程网 © 版权所有   京ICP备16069177号 | 京公网安备11010502021702
快速回复 返回顶部 返回列表