现代电表网络跨接故障校正方法

发布时间:2013-12-24 09:34    发布者:eechina
关键词: 电表 , 跨接
作者:Thomas Kugelstadt,德州仪器 (TI) 高级系统工程师

商用和住宅应用的电表严重依赖基于TIA/EIA-485标准(常称作RS-485)的长距离、差分数据传输网络。为了克服偏远总线节点之间常遇到的大接地电势差问题,在信号和电源线路方面,所有节点均与本地电表电路进行电隔离。

电表网络是一种典型的主/从系统,其主节点(放置在控制中心内)的主机处理器按序对总线上的多个从节点(位于单个终端客户的营业场所内)进行寻址。

单个网络通常由多达60个节点组成,因此如果在网络安装期间没有预防措施或者网络工作期间没有相应纠正办法的话,双绞线总线的两条导线发生意外跨接的可能性非常高。

美国和欧洲的各大电表公司主要依靠经过严格培训的网络安装人员,并利用视觉区分方法,即以不同颜色标示线缆作为防止跨接的措施。这种方法允许使用标准收发器和线缆,例如:隔离式RS-485收发器和5类线缆。

为了进一步降低接线错误的风险,最近的一些网络设计纷纷使用一种被称作训练序列的方法,它让从节点适应主节点的信号极性。在这种序列中,主节点向所有从节点广播一种独特的位模式。最初于上电期间存储在每个从处理器内的相同位模式,与主节点所发送的模式进行比较。如果模式匹配,则从节点保持其信号极性。如果不匹配,则从处理器反转接收数据和发送数据的信号极性。这种反转通常通过从处理器内的互斥或(Exclusive-OR)函数来完成,并不要求对硬件设计进行任何修改。因此,仍然维持了标准收发器的正常工作。