查看: 3953|回复: 3

[提问] 380~440Vac 涌浪電流保护设计

[复制链接]
发表于 2013-9-2 08:57:03 | 显示全部楼层 |阅读模式
通常220V涌浪電流保护就是使用NTC + Relay
但是440V因为电压提升,导至NTC承受容值下降
Relay正常也只承受到250Vac左右

请问,440Vac 滤波电容1000UF 的涌浪電流保护该如何设计才好

P.S: 3相Vac输入 + 3相桥整

发表于 2013-9-2 14:08:47 | 显示全部楼层
氧化锌、压敏电阻、抑制二极管、雪崩二极管等都可以用。  
 楼主| 发表于 2013-9-2 15:59:28 | 显示全部楼层
可详细说明吗
谢谢
发表于 2014-3-10 10:16:14 | 显示全部楼层
请一楼不要把冲击电流和浪涌电流概念搞错,2楼回复是对的。但是从你所述内容来看,你要抑制的是开机冲击电流,你可以用继电器再去控制交流接触器。功率小的用两个NTC串联也行
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册