x
x
查看: 2605|回复: 2

长导线接地处理方法对设备电磁兼容效果的影响

[复制链接]
发表于 2012-9-3 10:48:07 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 接地
武晔卿

接地.jpg

刚刚处理了一位客户小朋友的小问题。一条长数据线是屏蔽电缆,用电容耦合夹扣在导线上,通过耦合方式测试EFT脉冲抗扰性能时,屏蔽似乎没起到作用,打到60V信号就丢失了(图1)。

针对此问题,先确认设备是否接地设备,即电气安全特性分类为I类,答案为“yes”。故判断是地线问题。可万用表测量,屏蔽层与地线是导通的,因此下结论接地线是没有问题的。这个结论是错误的。

导线本身具有高频等效特性,影响其高频特性的是走线电阻、走线电感、分布电容三个参数(图2)。在直流测量导线阻抗时,走线电阻决定了其阻抗的大小,这是直流阻抗Rdc,用万用表测量出来的就是这个数值。

但在电磁兼容的问题发生时,导线上的是高频信号,高频信号通过导线,阻抗的成分主要是电感部分的感抗jwL,这用万用表是测不出来的,得用阻抗仪,这个阻抗就是高频阻抗(或者叫交流阻抗,Rac)。如果导线连接处理的不好,就会出现Rdc小,Rac大的情况。如此则会出现高频干扰时信号不能被及时泄放了。泄放不掉的能量自然就会耦合到信号线上去,抗扰性能下降的现象就发生了。

了解了这些,解决方法也就简单了。把两头的地线接好就行了,高频接地良好的诀窍是面接地而不是线接地,就是接地面的导线接触点足够面积大。

验证此原理的方式也不复杂,将屏蔽层外面的胶皮剥开,露出屏蔽金属层来,将金属屏蔽层压到测试台的接地板上压紧,再进行测试,如果抗扰强度明显增强的话,则验证是此现象造成的了。

总结本文,三个关键点:高频阻抗、直流阻抗、面接地处理。则此类问题一通百通。

发表于 2012-9-10 07:38:34 | 显示全部楼层
O(∩_∩)O谢谢
发表于 2013-8-28 08:33:06 | 显示全部楼层
复制下来!!!!!!!我自己好好学习!!!!!!!!!!!!!
谢谢.jpg
您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于我们  -  服务条款  -  使用指南  -  站点地图  -  友情链接  -  联系我们
电子工程网 © 版权所有   京ICP备16069177号 | 京公网安备11010502021702
快速回复 返回顶部 返回列表