查看: 535|回复: 0

SCK 系列 C型设备线夹

[复制链接]
发表于 2024-7-8 16:18:18 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: SCK , 系列 , C型设备线夹
SCK 系列 C型设备线夹C 型设备线夹由带尾的C 型件、铰接块和螺栓部件组成,用作设备和导线的接续。按照GB/T1196 标准,由一种特殊的合金导电材料配制而成,涂有抗腐蚀、抗氧化、憎水性和导电性能很强的电力复合脂,能使不同材质的导线接触良好。
C 型设备线夹整体挤压成型,与传统设备线夹相比,可解决铜铝焊接位易断裂、易腐蚀、易发热的问题。
采用先进的铰接式结构,非常省力,大大减少劳动强度,提高工作效率;作用力与压力不同方向,安装时大大减少人为因素的影响。

概述C 型设备线夹由带尾的C 型件、铰接块和螺栓部件组成,用作设备和导线的接续。安装说明C 型设备线夹的组成:C 型壳体、铰接块、不锈钢螺杆、不锈钢螺母、不锈钢弹簧垫片、不锈钢平垫片。
? 确定型号:选型根据导线的规格在C型节能设备线夹选型表中找到与之前对应的导线型号,主线作为横坐标轴,支线作为纵坐标轴,两坐标轴相交的位置的C 型节能设备线夹型号即为该次连接的型号(注意不同规格材质导线的选法)。
? 确定大小线:因为C型线夹在设计中考虑满足不同线径的配合,铰接块两边的弧面有不同尺寸,大弧面配合大导线,小弧面配合小导线。
? 把导线放入C 型壳体线槽中,根据大小线放入成弓形的铰接块(铰接块不要分开,弓形向外),从C 型壳体背面插入螺杆,使螺杆位于铰接块顶部的中间孔位内,拧上螺母,用扳手将螺栓拧紧,把导线压平。
? 确认已安装好,在拧紧螺栓时,最后几个螺牙应有明显受力感,把铰接块压平,顶住C 型壳体即可,此时C 型壳体应有微微变形,安装完成后用手拉或扳两导线,此时导线应完全无法拉动或转动方算压紧。


选型表

Instructions for ordering


外形及安装尺寸
产品型号
主要尺寸
L
L1
B
B1
H
M
SCK-911/912
150
75
105
55
65
12
SCK-82*
145
70
87
45
65
12
SCK-920/921
125
50
75
38
60
12
SCK-922/931
125
50
70
28
60
10
SCK-932/933/934
125
50
62
33
60
10




您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于我们  -  服务条款  -  使用指南  -  站点地图  -  友情链接  -  联系我们
电子工程网 © 版权所有   京ICP备16069177号 | 京公网安备11010502021702
快速回复 返回顶部 返回列表