查看: 2053|回复: 0

开关耐压与漏电要求

[复制链接]
发表于 2023-3-29 10:55:45 | 显示全部楼层 |阅读模式

    当开关电源的输入、输出电压交流超过36V, 直流超过42V 时,需要考虑触电问题。安规规定:任何两个可触及件或任何一个可触及件与电源的一极间漏电不要超过 及件与电源的一极间漏电不要超过0.7mAp 或直流 2mA。


    输入电压为开关电源220V时,其冷热地之间的爬电距离不能小于6mm,两端口线间的间距必须大于3mm。


    开关变压器的初次级之间的耐压要求使用交流3000v,设定漏电流为10mA。进行1分钟的测试,其漏电流必须小于10mA.


    开关电源的输入端对地(外壳)的耐压使用交流1500V,设定漏电流为10mA,进行1分钟的耐压测试,其漏电流必须小于10mA。


    开关电源的输出端对地(外壳)的耐压使用直流500V,设定漏电流为10mA,进行1分钟的耐压测试,其漏电流必须小于10mA。


AO-Electronics傲壹电子

官网:http://www.aoelectronics.com 中文网:http://www.aoelectronics.cn



您需要登录后才可以回帖 登录 | 立即注册

本版积分规则

关于我们  -  服务条款  -  使用指南  -  站点地图  -  友情链接  -  联系我们
电子工程网 © 版权所有   京ICP备16069177号 | 京公网安备11010502021702
快速回复 返回顶部 返回列表