项目实践丨Modbus转Profinet网关连接西门子PLC

发布时间:2022-10-8 14:25    发布者:bjwljs
关键词: Modbus转Profinet , Modbus转Profinet网关 , Modbus转Profinet网桥
本项目实践的主要对象是变送器的显示与报警。系统主PLC选用西门子CPU,通过稳联技术Modbus转Profinet网关WL-ABC3010采集IM300电力智能监控仪数据。
拓扑图.jpg
1、首先加入 GSD 文件。将Modbus转Profinet网关的GSD文件拷贝放到任意位置。打开博图,建立新项目。进入设备和网络,在选项中选择管理通用站描述文件,安装 GSD 文件;
01 稳联技术Modbus转Profinet网关.jpg
2、选择Modbus转Profinet网关;
02 稳联技术Modbus转Profinet网关.jpg
3、将Modbus转Profinet网关配置到 PROFINET 网络中;
03 稳联技术Modbus转Profinet网关.jpg
4、设置网关在 Profinet 网络中的设备名称与 IP 地址;
04 稳联技术Modbus转Profinet网关.jpg
5、确认IM300电力智能监控仪用到参数的总数据量,并在组态中添加对应的数据长度,长度可根据需要用到的参数总和,以字节为单位;
05 稳联技术Modbus转Profinet网关.jpg
6、组态设置完成后下载到 PLC 中,设置好电力智能监控仪的参数;
7、本例设置为1号站地址,波特率9600 8数据位一个停止位,无校验;
8、并开始配置 Modbus 参数设置。首先安装网关配置软件,打开软件新建项目选择 PN2MRM3;
06 稳联技术Modbus转Profinet网关.jpg
9、配置网关的 IP 地址与设备名称(要与组态软件中保持一致);
07 稳联技术Modbus转Profinet网关.jpg
08 稳联技术Modbus转Profinet网关.jpg
10、设置 Modbus 参数(输出命令轮询模式可根据需要选择单次发送,连续发送,脉冲发送等);
09 稳联技术Modbus转Profinet网关.jpg
11、添加NODE并填写站号;
10 稳联技术Modbus转Profinet网关.jpg
12、填写智能监从站的寄存器地址如下;
11 稳联技术Modbus转Profinet网关.jpg
12 稳联技术Modbus转Profinet网关.jpg
13 稳联技术Modbus转Profinet网关.jpg
14 稳联技术Modbus转Profinet网关.jpg
15稳联技术Modbus转Profinet网关.jpg

13、以基本电参量地址表为例,该参数支持用03,04功能码读取;
16 稳联技术Modbus转Profinet网关.jpg
14、以03功能码为例,想读取线电压Uab,Ubc,Uca三个参数,地址分别为40100,40101,40102,因为地址为连续地址,所以可以用一条命令;
17 稳联技术Modbus转Profinet网关.jpg
15、选择读保持寄存器,起始地址填写为100,寄存器数量3个内催映射地址为0对应博图网关input的起始地址;
字节交换:
如果从站数据需要进行交换,那么可以改成字节交换,寄存器交换,大小端交换等类型。
无响应动作:
如果从站应答超时,那么可以选择保留最后一次数据或者将数据清零。

本文地址:https://www.eechina.com/thread-802583-1-1.html     【打印本页】

本站部分文章为转载或网友发布,目的在于传递和分享信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;文章版权归原作者及原出处所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,我们将根据著作权人的要求,第一时间更正或删除。
您需要登录后才可以发表评论 登录 | 立即注册

厂商推荐

  • Microchip视频专区
  • 了解一下Microchip强大的PIC18-Q24 MCU系列
  • 为何选择集成电平转换?
  • 安静高效的电机控制——这才是正确的方向!
  • 基于CEC1712实现的处理器SPI FLASH固件安全弹性方案培训教程
  • 贸泽电子(Mouser)专区
关于我们  -  服务条款  -  使用指南  -  站点地图  -  友情链接  -  联系我们
电子工程网 © 版权所有   京ICP备16069177号 | 京公网安备11010502021702
快速回复 返回顶部 返回列表