EtherNet/IP转PROFINET网关连接西门子plc配置案例
发布时间:2022-5-25 15:20
发布者:bjwljs
本案例为西门子S7-1200 PLC通过稳联Modbus转EtherNet/IP网关连接AB PLC的配置案例。 使用的硬件设备如下: 1:西门子S7-200 PLC 2:AB PLC(1769-L32E)一台 3:Modbus转EtherNet/IP网关一台(型号:WL-ABC2001) 4:电脑一台 ![]() 5、操作步骤,打开RSLogix5000,进行硬件组态,首先添加Modbus转EtherNet/IP网关的EDS文件; ![]() 6、安装完成后添加模块,选择New Module; ![]() 7、输入EIP寻找Modbus转EtherNet/IP网关模块,名称显示为EIP001; ![]() 8、双击Modbus转EtherNet/IP网关模块设置参数; ![]() 9、设置Modbus转EtherNet/IP网关的设备名称(名称可随意)和IP地址,本例为KJ1 IP192.168.1.5; ![]() 10、点击Change设置数据的输入输出长度,本例为16个字节; ![]() 11、下载配置到PLC; ![]() 12、打开Modbus转EtherNet/IP网关配置软件,新建项目选择EIP2MM; ![]() 13、设置与PLC的通讯参数; ![]() ![]() 14、要与PLC那边一一对应,设置Modbus转EtherNet/IP网关的modbus参数,波特率,奇偶校验,数据位,停止位等(注意,在奇偶校验不为无时数据位请选择9); ![]() 15、在Modbus RTU处单击鼠标右键选择插入从站站号; ![]() 16、填写从站站号,如有多个modbus设备可添加多个从站; ![]() 17、同样在NODE处单击鼠标右键插入功能码,并填写读取的寄存器参数; ![]() 18、配置完成后选择Modbus转EtherNet/IP网关的com口进行下载; ![]() 19、Modbus转EtherNet/IP网关重新上电后即可正常使用; 20、设置西门子S7-200PLC,打开S7-200plc编程软件,选择菜单栏中触点建立【常开触点】; ![]() 21、将常开触点命名为【SM0.1】,在项目树中找到【库】点击打开; ![]() 22、然后在【库】文件中找到【modbus Slave Port0】点击打开; ![]() 23、然后选择【MBUS-INIT】创建到程序块中; ![]() 24、参数“地址”(Addr)将地址设置为10; 参数“波特”(Baud)将波特率设置为9600。 参数“奇偶校验”(Parity)设置为0(无奇偶校验) 参数“端口”(Port)设置物理通信端口设置为0 参数“延时”(Delay)设置为0 参数MaxIQ用于设置Modbus地址设置为128 参数MaxAI用于设置Modbus地设置32 读取存储数量(MaxHold)设为2000 起始地址设置为【&vb0】 后面的数据为缓存数据; ![]() 25、然后选择【MBUS-SLAVE】创建到程序块2中,然后设置参数值; ![]() 26、然后在程序块中选择【库存储区】点击进入; ![]() 27、在弹出的【库存储区分配】窗口中选择【建议地址】。点击确定后就创建完成了。将Modbus转EtherNet/IP网关重新上电后即可正常工作,读取200PLC的数据; ![]() 以上为稳联Modbus转EtherNet/IP网关连接西门子S7-1200 PLC和AB PLC(1769-L32E)的配置案例。 |
网友评论