安科瑞消防应急疏散指示系统

发布时间:2022-5-11 11:38    发布者:安科瑞仲晓栋
关键词: 消防应急疏散照明
安科瑞消防应急疏散指示系统

安科瑞 仲晓栋18795656237

【摘要】:消防应急照明和疏散指示系统由控制器、集中电源和灯具(疏散指示灯具、应急照明灯具)等几部分组成。系统采用17寸工业平板电脑Windonws7系统,可支持联动报警、系统监控、故障报警、自检、备电、记录存储与查询、导光流、权限控制等多项功能,具有集中控制、灵活度高和可靠性强等特点。配合标志灯与应急照明灯具,适用于区域内高层建筑群,满足范围广、楼层高等特点的项目。
【关键词】:集中电源;集中控制;消防应急照明和疏散指示系统;A-C-A100;住宅区
0 前言
随着经济与科技的迅猛发展,人们开始追求建筑设施的人性化、现代化,大量高层建筑、特大型建筑,及地下建筑的涌现导致建筑物通道更长、更复杂。随着人们安全意识的提高,本着以人为本、生命安全为重的想法,对于人员密集、疏散距离长、疏散通道多、拐弯多、环境复杂的建筑,采用传统的疏散指示方式不能及时对灯具进行维护管理,造成火灾时大面积失效产生人员伤亡。为了避免造成群死群伤,实施迅速合理的应急疏散系统,集中控制型应急照明和疏散指示系统应运而生,可准确实现对各应急灯具的实时监控和控制、日常24小时管理维护,保证系统运行正常,在发生火灾时准确、迅速的引导人员到达安全区域,减少人员伤亡。
1. 项目介绍
本项目是广场周边住宅区项目,包括若干住宅区居民楼与若干地下停车场等。该广场总占地面积约35万㎡,总建筑面积超100万㎡。广场共分三大地块,5大产品系:购物公园、家居广场、天街、住宅及便捷底商。社区配套齐全,自持自运营双MALL,自建幼儿园及小学。本司负责住宅区应急疏散逃生系统,共7栋楼,每栋34层加地下一层,每层4户,要求各场所内应急疏散标志采用消防智能应急疏散指示逃生系统,当火灾消防或应急发生时,可通过火灾监控系统的烟感探头等检测到具体的火灾位置,并以通信方式将指令传输至本系统的消防主机,以控制场所内疏散标志的箭头指向,确保人员沿正确的方向逃生及疏散。
2. 现场项目应用产品简介
2.1 消防应急照明和疏散指示系统
消防应急照明与疏散指示系统由控制器(主机)、集中电源和灯具(疏散指示灯具、应急照明灯具)等几部分组成。因本项目产品过多,此处只介绍主要产品。
控制器是消防应急照明和疏散指示系统的系统主机。控制器通过总线网络实时监控各个终端,可以实时上报每个设备及灯具故障。在险情发生时,自动将信息指令发布到每个终端,终端收到指令之后开始工作,如频闪、开、灭灯等工作,实时指示安全的疏散路线。
集中电源是安装在建筑物内的备用集中式应急电源装置。当建筑物发生火灾、事故或其他紧急情况时,应急电源可以为消防标志灯、照明灯提供应急供电,保证消防应急照明和疏散指示正常工作。
消防应急照明灯为人员疏散逃生提供照明。其安装方式有壁挂式、吸顶式、嵌顶式。
疏散应急标志灯具为人员疏散逃生指引方向。其安装方式有壁挂式、吊挂式、地埋式。
2.2 A-C-A100控制器
2.2.1 产品图片及技术参数
消防应急疏散指示系统在某广场住宅区项目的应用1262.png
1  A-C-A100产品图片及技术参数
2.3 集中电源
2.3.1 A-D-0.5KVA-A200FP产品图片及技术参数
消防应急疏散指示系统在某广场住宅区项目的应用1328.png
2.4 灯具
当发生火灾时,消防应急标志灯具为人员提供应急疏散的指示方向,左向、右向和双向的标志灯具一般用于指示疏散的走向,无方向的标志灯具一般用于指示安全出口、楼层和避难间,其安装方式为壁挂式、地埋式。消防应急照明灯具为人员疏散逃生提供照明,其安装方式为壁挂式、嵌顶式、吸顶式。
本产品广泛应用于机场、大型商场、写字楼等公共场所安全通道出入口、走廊拐角处。
消防应急疏散指示系统在某广场住宅区项目的应用1542.png
3 现场应用
3.1 系统组网图
消防应急疏散指示系统在某广场住宅区项目的应用1563.png
3  系统组网图
3.2 现场部分系统图
本项目采用的方案是,灯具到集中电源通常二总线用法,集中电源到琴台控制器中间使用CAN总线接法,单元楼为对称式结构,两个单元互相连通,中间伴有走廊,部分单元使用同一组CAN线。
消防应急疏散指示系统在某广场住宅区项目的应用1676.png 消防应急疏散指示系统在某广场住宅区项目的应用1690.png 消防应急疏散指示系统在某广场住宅区项目的应用1705.png
4. 结束语
随着我国经济的快速发展,科技的进步,建筑智能化及建筑消防的重视程度也随之提高,本文分析了本司生产的消防应急照明和疏散指示系统在高层住宅区的应运,充分展现了在该类项目的组网中简单、灵活、稳定、低成本的优势。通过消防应急疏散系统能够解决传统消防应急疏散指示系统无集中控制、指示方向固定、疏散线路不能改变、指示效果不理想、安全性能低等问题。
安科瑞电气着力打造各类火灾安防系统的产品,在满足国家行业标准要求的前提下,为各类建筑提供智能、节能、廉价的消防方案与消防产品,为防火减灾、保障人民生命财产安全方面尽一份力!



本文地址:https://www.eechina.com/thread-790073-1-1.html     【打印本页】

本站部分文章为转载或网友发布,目的在于传递和分享信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;文章版权归原作者及原出处所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,我们将根据著作权人的要求,第一时间更正或删除。
您需要登录后才可以发表评论 登录 | 立即注册

厂商推荐

  • Microchip视频专区
  • 你仿真过吗?使用免费的MPLAB Mindi模拟仿真器降低设计风险
  • 更佳设计的解决方案——Microchip模拟开发生态系统
  • Cortex-M4外设 —— TC&TCC结合事件系统&DMA优化任务培训教程
  • 想要避免发生灾难,就用MPLAB SiC电源仿真器!
  • 贸泽电子(Mouser)专区
关于我们  -  服务条款  -  使用指南  -  站点地图  -  友情链接  -  联系我们
电子工程网 © 版权所有   京ICP备16069177号 | 京公网安备11010502021702
快速回复 返回顶部 返回列表