小疆智控Profibus-DPProfinet网关GW-PBM-PN,将单个DP从站设备集成入PROFINET网络,直接安装于DP接口上,由GSD文件自动生成GSDML文件,导入到PROFINET控制器网络进行组态。
一、Profibus-DPProfinet网关GW-PBM-PN设置
1、安装Profibus-DPProfinet网关设置软件PROFIBUS Studio
2、打开Profibus-DPProfinet网关PROFIBUS Studio软件;
3、导入PROFIBUS设备的GSD文件;
Profibu-DP转Profinet-01.png
4、配置Profibus-DPProfinet网关GW-PBM-PNPROFIBUS设备的连接网络,(以西门子的s7-300为例);
Profibu-DP转Profinet-02.png
5、配置Profibus-DPProfinet网关GW-PBM-PNPROFIBUS设备的连接网络,(以西门子的s7-300为例);
Profibu-DP转Profinet-03.png
6、添加Profibus-DPProfinet网关从站设备,并拖拽到右侧;
Profibu-DP转Profinet-04.png
7、配置Profibus-DPProfinet网关从站网络参数(ip地址、设备名称);
Profibu-DP转Profinet-05.png
8、添加输入输出字节;
Profibu-DP转Profinet-06.png
9、生成程序
Profibu-DP转Profinet-07.png
10、下载程序
Profibu-DP转Profinet-08.png
二、PROFINET网络配置
以西门子S71200 PLC为例,软件博途V16
1、导入GSDML文件
Profibu-DP转Profinet-09.png
2、配置Profibus-DPProfinet网关PROFINET网络,将GW-PBM-PN加入到PROFINET网络,通过GSD文件的描述,区分导入的文件。
Profibu-DP转Profinet-10.png
3、双击Profibus-DP转Profinet网关
4、GW-PBM-PN设备,设置“设备名称”和IP地址(和PROFIBUSStudio配置中的“参数”,保持一致
Profibu-DP转Profinet-11.png
5、系统中需要配置多个GW-PBM-PN的设备,如果PROFIBUS从站的所以参数一致,可以用同一个GSD文件,通过Device Name和IP来区分设备;如果PROFIBUS的从站参数不一致,通过SYCON软件重新配置和生成GSD文件,对GSD的文件名自定义部分进行修改。


本文地址:https://www.eechina.com/thread-785808-1-1.html     【打印本页】

本站部分文章为转载或网友发布,目的在于传递和分享信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;文章版权归原作者及原出处所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,我们将根据著作权人的要求,第一时间更正或删除。
您需要登录后才可以发表评论 登录 | 立即注册

厂商推荐

  • Microchip视频专区
  • 5分钟详解定时器/计数器E和波形扩展!
  • 为何选择集成电平转换?
  • 想要避免发生灾难,就用MPLAB® SiC电源仿真器!
  • 无线充电基础知识及应用培训教程2
  • 贸泽电子(Mouser)专区
关于我们  -  服务条款  -  使用指南  -  站点地图  -  友情链接  -  联系我们
电子工程网 © 版权所有   京ICP备16069177号 | 京公网安备11010502021702
快速回复 返回顶部 返回列表