综合管廊环境与设备监控系统中的传感器解决方案

发布时间:2021-12-10 14:51    发布者:ofweekmall
综合管廊环境与设备监控系统是按照《城市综合管廊工程技术规范》(GB50838-2015)中综合管廊监控与报警系统的要求,在地下综合管廊环境布设各种传感器和多通道数据采集单元,实现对综合管廊环境中有毒有害气体浓度、可燃气体浓度、环境温湿度、集水坑水位等数据进行实时在线采集,通过多通道数据采集单元进行在线监测、预警、上传至统一管理平台,通过多通道区域控制单元实现对现场排风机、水泵、电气设备等进行就地自动、就地手动或远程控制。
系统特点
建设要求

综合管廊环境监控系统实现对综合管廊环境监测、综合管廊环境告警,实现对综合管廊设备监控,根据舱室布置管道类型不同,设计安装的环境监测设备不同。
1.每个防火分区综合管沟内每隔1OOm均设有一套环境探测仪,监测参数包括CO(一氧化碳)、CH4(甲烷)、O2 (氧气)、H2S(硫化氢)、NO2(二氧化氮)、SO2(二氧化硫)、温度和湿度。风机设备由沟内的温湿度、氧气浓度、有害气体浓度、火灾警情控制。气体类探测器安装在管廊内人员出入口和通风口处。
2.每个防火分区集水坑设置一个投入式液位计,液位信号通过RS485总线方式传入多通道数据采集单元。
3.每个多通道区域控制单元可控制8台电机启停,结合MDCU形成控制系统进行自动和远程排水泵控制、风机控制、照明控制灯。
系统示意图
系统主要由感知层、传输与控制层、上层应用组成。



系统功能
1.监测告警
实现对综合管廊环境温湿度监测、告警。
实现对综合管廊环境中有毒气体、可燃气体监测、氧气浓度监测、告警。
实现对综合管廊环境中集水坑液位监测、告警。
实现对综合管廊内其他系统报警信号采集、监测、告警。
2.联动控制
实现对综合管廊内排风机启停控制、联动控制。
实现对综合管廊内潜水泵启停控制、联动控制。
实现对综合管廊内照明配电进行开关控制。
实现对综合管廊内其他系统报警控制信号采集监控。
系统中监测有毒气体、氧气浓度、可燃气体、温湿度、液位的传感器: