泰克示波器在电动阀门过流测试的应用

发布时间:2021-8-6 10:59    发布者:agitek2008
关键词: 泰克示波器

测试需求:

使用电动阀门的客户需要检测电动阀门的开关控制电流,一般电流在几百mA到几A不等,需要了解电路中电流是否存在过载情况,去判断电动阀门的优劣,以及在未来使用中会不会存在安全隐患,以便进行产品优化设计。另外此次资金投入有限,希望使用入门级产品,电流附件能满足需求即可。客户希望能在有限的预算之内能达到测试目的。

电动阀门简单地说就是用电动执行器控制阀门,从而实现阀门的开和关。其可分为上下两部分,上半部分为电动执行器,下半部分为阀门。也可叫空调阀。电动阀通常由电动执行机构和阀门连接起来,经过安装调试后成为电动阀。电动阀使用电能作为动力来接通电动执行机构驱动阀门,实现阀门的开关、调节动作。从而达到对管道介质的开关或是调节目的。


测试方案:

针对客户实际情况配置了入门级泰克示波器TBS1102C+泰克电流探头TCP2020的方案。客户主要对控制电流进行测试,特别是在开关的时候,启动或者跌落是否在正常范围之内,是否存在过流情况,以此判定电动阀门的好坏。本身电流信号频率不高,100M带宽足够,考虑到本身泰克示波器TBS1000C系列产品的接口问题,配置的TCP2020电流探头能够直接连接使用,而且量程也很适合,得到客户的认可。

通过测试发现,入门级TBS1000C系列示波器和TCP2020探头也能看到比较好的效果:


电流测试效果

配置要求:

针对电流实际特性,信号频率不是很高,选配100M带宽足够,因为示波器的特性,电流探头就比较少,能承受的范围内选择TCP2020探头最好。

系统配置参考:


以上就是安泰测试为大家介绍的泰克示波器和电流探头在电动阀门过流测试的应用,如需了解泰克示波器更多测试方案欢迎访问安泰测试网www.agitek.com.cn


本文地址:https://www.eechina.com/thread-771869-1-1.html     【打印本页】

本站部分文章为转载或网友发布,目的在于传递和分享信息,并不代表本网赞同其观点和对其真实性负责;文章版权归原作者及原出处所有,如涉及作品内容、版权和其它问题,我们将根据著作权人的要求,第一时间更正或删除。