  eja变送器的组态检修步骤详解:

  eja变送器列出了快捷键指令序列,只要在联机菜单中,按下这些快捷键指令序列,即可执行所需要的变送器功能。其常用HART手操器进行组态,那下边就介绍下变送器的组态检修具体步骤:

  1、拧下EJA的变送器接线盒端盖,将HART手操器的“-”、“+”表笔,分别挂在“LOOP”回路的“+”、“-”接线端子上;然后打开手操器电源,选择“On line”,使手操器处于联机状态,即可以出现联机菜单,即可按附页上所列的快捷键指令菜单,进行变送器的组态。

  2、然后设定eja的过程变量单位:1(设备设置),2(单位),3(基本设置);

  3、接着设定变送器的输出为平方根或线性,也就是变送器输出模式:3(基本设置),5(输出功能),1(设备设置);

  4、其次再设定量程,就是设定20mA和4mA分别对应的过程量的值:5(量程上限值)或4(量程下限值)。用户要注意,当位于电子线路板面板上的变送器保护功能跳线开关位于“ON”位置,不能调整零点和量程;且量程值应在变送器的量程范围内。

  5、紧接着设定EJA的阻尼:6(阻尼)、1(设备设置)、3(基本设置)。