在对EJA系列变送器产品进行零点调整时一般是使用工具调零和采用外调零螺钉调零,下面具体对这两种方法进行介绍。

       一、使用工具BT200调零

       进行EJA系列变送器的调零,通常是通过BT200上的单键来操作,具体步骤如下:

       1、首先选择参数:“J10:ZEROADJ”;

       2、然后改变显示参数的设置点(0%)到实际测量值(%);

       3、最后切记按ENTER两次,完成EJA的调零操作。

       当然,在测量罐体液位时,如果实际液位不能变到零来进行调零,可将输出调整到一个与实际液位值相应的参考值,这个实际液位值可通过玻璃柱位读出。例如用“J10:ZEROADJ”,如果当前输出为41.0%,则输入当前实际于45%按ENTER键两次,输出变为45%。

       二、外调零螺钉调零

       这种方法是利用EJA系列变送器上的外调零螺钉调零,也就是将输出准确调整至4mADC或可用电流表准确读出的输出值。首先要关闭引压阀(总阀),然后松开排气塞,再开始利用变送器外调零螺钉调零。

       1、外调零螺钉允许/禁止调零(J20:EXTZEROADJ):选择EJA压力变送器能否通过外调零螺钉调零,一般仪表在出厂前已设置为“允许”。

       2、利用EJA系列变送器的外调零螺钉调零,使用一字螺钉旋具旋转变送器外壳盒上的调零螺钉,顺时针调节输出增加,逆时针调节输出减少。在这个过程中,要注意零点调整时的数值变化大小与一字螺钉旋具的旋转速度有关。因此,精调时要慢,粗调则加快。当EJA的零点调校好,至少30s后才能关掉EJA变送器的电源,否则会造成一定的影响。