查看: 1160|回复: 0

[供应] EJA变送器水平和垂直安装零点不同正常吗?

[复制链接]
发表于 2021-5-12 16:45:37 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: EJA变送器
本文关键字:eja变送器 http://www.shqyyb.com/
情况是这样的,近在安装EJA变送器210时发现水平安装和垂直安装零点居然不一样,也不知道是不是正常现象,如果正常那是不是要安装调节零点呢?这又是为什么呢?
回答:这是正常现象,很多人买了EJA主机,然后让我们增加法兰组件,这个表法兰里面本身就有硅油,表头有传感器,安装的方向变了,传感受力就不一样了。

答案:正常现象,校检时就侧过来放,或者安装后调零都行,从变送器结构来看,即使不是双法兰变送器,里面其实也有一次“双法兰”。差压变送器的阀包括根部阀、引压阀、平衡阀、排污阀、排气或导凝阀根据需要使用,引压阀和平衡阀可以用一个三阀组取代,如果引压管很短根部阀和引压阀只用其中一个,囚压力小于变送器大可调整量程的1.2倍(国标,实际根据变送器指标可以达十几倍或更大),可不用平衡阀。
上海泉蕴仪表有限公司
联系电话:021-57629782
公司传真:021-57629781
手机号码:15801876667
联系人:鲍
QQ:1609345838
地址:上海市松江区车墩镇莘莘路32号519室