横河电磁流量计在使用的时候,若是出现输出信号超满度值的情况。大家不要慌乱,根据指示排查原因,找到解决方法即可。那下边小编便为大家介绍下吧。
横河电磁流量计在出现输出信号超满度值的情况时,我们需要检查判别故障原因来自转换器以及其后之后位仪表,还是在转换器之前,然后按流程再逐项细致检查和试排除故障。流程所列检查项目顺序的先后原则是;按过去现场检修经验,出现频度较高而今后可能出现概率较高者在前;可经观察或询问了解无须较大操作在前,即先易后难;检查本身的先后要求。
横河电磁流量计输出信号超满度值的故障原因来自4个方面,其主要如下所列:连接电缆方面,电缆断开,接线错误;传感器方面,电极间无液体连通,从液体引入电干扰;后位仪表方面,未电隔离,设定错误;转换器方面,与传感器配套错误,设定错误。解决方法:确认信号电缆完好性和两电极场与液体充分接触;检查从液体引入电干扰,若是,可采取将电磁流量传感器与管线绝缘的措施,使电极与液体处于同电位;检查下后位仪表,若后位仪表带电连接,负载上电源回授损坏转换器输出电路,出现输信号超满度值现象,要采取电隔离措施;检查转换器本身,复核转换器设定值的正确性,核查满点和零点。
以上为大家介绍了横河电磁流量计输出信号超满度值的原因以及解决方法,通过这些知识点的简单介绍,相信大家对这个问题已经有了了解以及想法,若有什么不解的可以联系我们。