费希尔阀门定位器常见故障:
阀门动作缓慢,到膜头接头的孔径小,气量小。有一检修后阀门动作缓慢,经查阀门本身无问题,且气源和输入信号一切正常。在拆下定位器检查时,发现定位器输出至膜头的气路管线所使用的接头孔径过小,使通过其的气量小,故阀门动作缓慢,更换接头后动作迅速。
阀门不动作,定位器至膜头的气源管被腐蚀,漏气。工艺人员反映一台控制阀给开阀信号后,其流量不变化通过现场的检查,发现定位器至控制阀膜头的气源管线已被腐蚀漏气,更换新不锈钢管线后恢复正常。
信号和气源压力正常,但行程达不到使用要求。仪表在使用的时候输入信号正常,气源压力正常,但是阀门的行程始终达不到使用要求,在其标牌指示的70%内,无法全开。这有可能是安装前未进行调校所致,因为我们在检查的时候发现零点正常,后期通过调整挡板组件后正常。
阀门线性度差。有可能是定位器旋转轴臂与连接臂在连接时不是水平连接;也有可能是定位器平衡度不好。因为阀门出的零点和量程基本准确,但线性度差的现象,通过对定位器的检查,发现其平衡度不好,重新调整并校验后一切正常。