查看: 736|回复: 0

[供应] 6dr5210定位器带负载能力不够的解决方案

[复制链接]
发表于 2021-3-10 14:49:10 | 显示全部楼层 |阅读模式
关键词: 6dr5210
本文转自:http://www.chinasiemens-positioner.com/a/xinwen/230.html
本文关键字:6dr5210 http://www.chinasiemens-positioner.com/​
6dr5210定位器功能强大,使用方便,可以在许多不同的场所中使用。但是在使用的时候若是出现调节器输出控制信号带负载能力不够的情况,我们可以考虑以下解决方案。
6dr5210定位器输出控制信号带负载能力不够的解决方案
1、采用4线制连接方式,减小智能定位器输入信号回路的输入阻抗,由于增加了电源供电回路,因此定位器信号回路的输入阻抗会大大减小,约250欧姆左右,符合大多数调节器输出回路的负载要求。
2、如果现场是防爆场所则可选用带负载能力高的隔离式安全栅;若是在普通场所中在输入信号回路中可选用带负载能力高的中间隔离驱动器件,器件带载能力应大于500欧姆,或者设置信号隔离器件,增加控制信号的带负载能力。
3、一般情况下定位器本身的控制响应时间为1.5s,因此调节器输出改变周期设置在1.0s左右比较合适。所以我们需要合理设置控制周期,应结合被调节对象和调节器的特性来合理设置控制系统的控制周期。
以上为大家介绍了6dr5210定位器出现输出控制信号带负载能力不够的解决方案。希望能够帮助到大家。