罗斯蒙特3051压力变送器在生活中一直受到大众的好评。近期又看到客户留言说,这个压力变送器在长期使用之后出现了压力指示乱和不准确的情况,已经严重影响了变送器的正常运行。面对这个情况,小编便为大家介绍下出现这种情况的原因。

罗斯蒙特3051压力变送器出现压力指示乱或不准确的原因:

1、管路的温度是否过高,压力传感器的使用温度是25~85°C,若过热建议增加缓冲管以散热;

2、压力传感器是否损坏,严峻的过载有时会损坏隔离膜片。如有损坏需发还出产厂家进行修理;

3、相应的设备外壳是否接地,要求设备外壳接地;

4、压力变送器电源是否正常,假如小于12VDC,则应检查回路中是否有大的负载,变送器负载的输入阻抗应符合RL;

5、记实仪没有记实时输入端是否开路,假如开路则不能再带其他负载或者改用其他没有记实时输入阻抗≤250Q的记实仪;

6、变送器负载的输入阻抗应符合RL≤(变送器供电电压-12V)/(0.02A)2,如不符合则根据其不同可采取相应措施可以减小负载,升高供电电压(但必需低于36VDC)等;

7、压力指示仪表的量程是否与压力变送器的量程一致,若不一致,便修改成一致的;

8、压力指示仪表的输入与相应的接线是否准确,压力指示仪表的输入是4~20mA的,则变送器输出信号可直接接入.

以上为大家介绍了罗斯蒙特3051压力变送器出现压力指示乱或不准确的原因。大家在使用的时候若是遇到这些情况,请不要惊慌,我们可根据以上的原因一一进行排查,确定出出现问题的原因,然后及时解决,避免变送器损伤即可。