LL分体式法兰连接电磁流量计安装要求:
  为了你正确的测量,在选择管道上位置时应注意以下几点要求:
  ⑴传感器既可在直管道上安装,也可以在水平或倾斜管道上安装,但要求二电极的中心连线处于水平状态。
  ⑵介质在安装位置应该满管流动,避免比满管及气体附着在电极上。
  ⑶对于液固两相流体,最好采用垂直安装,使被传感器衬里磨损均匀,延长使用寿命。
  ⑷流量计安装位置介质不满管时,可采取抬高流量半后端管路的方法,使其满管,严禁在管道最高点和出水口安装流量计。
  ⑸修改管道的安装方法:当介质流速达不到要求时,应当选用较小口径的流量计,这时应使用异径锥管或修改部分管道,使其与传感器同口径,但前后直管段至少须满足:前直管段≥5DN,后直管道≥2DN(DN为管径)
  ⑹前后直管段为流量计前≥5DN,后端≥2DN流量计的接线
  ▲若采用分体安装连接的信号电缆采用定制的专用电缆线,电缆线越断越好
  ▲激磁电缆可选用Yz中型橡套电缆,其长度和信号电缆一样
  ▲信号电缆必须与其它的电源严格分开,不能敷设在同一根管子内,不能平等敷设,不能绞在一起应单独穿在钢管内。
  ▲信号电缆和激磁电缆尽可能短,不能将多余的电缆卷在一起,应将多余的电缆剪掉,并重新焊好接头
  ▲电缆进入传感器电气接口时,在端口处做成U型,这样可以防止雨水渗透到传感器中。