西门子阀门定位器在使用的时候,有时候会遇到一些较为常见的故障,影响定位器的正常运行。那我们在使用的时候会遇到哪些问题,需要我们格外注意的或者需要我们进行调试之后才能使用呢?下文便为你介绍。
1、位置反馈没有输出信号?24VDC的电源极性接反没有紧密连接,指的是反馈模块的电缆没有接触好或者没有接入到主板。
2、角行程,双作用定位器,初始化正常,但是只在45度角度以内动作。西门子阀门定位器部分参数被修改过,进入参数P55,恢复工厂设置,重新初始化即可。
3、双作用直行程阀门定位器无法初始化,第一步便无法通过?是因为发现气路连接错误,只要将进气接到定位器出口位置上。改正后,初始化正常即可。
4、位置反馈模块如何输出信号?加接24VDC电源,串接在线路中输出。
5、位置反馈模块输出信号为3.8mA,不随输入信号变化?位置反馈模块写主板的连接件没有紧密配合。
以上为大家介绍了西门子阀门定位器常见的故障问题。大家在使用的时候若遇到这些问题,可以通过以上的方法进行解决。同时也希望对大家有所帮助。