  eja压力变送器选取压点应符合以下几个规定:

  1、测量液体压力时,取压点应在工艺管道的水平中心线成0~45°夹角与工艺管道的下半部的范围内。

  2、测量蒸汽压力时,取压点取在工艺管道水平中心线成0~45°夹角与工艺管道的下半部以及上半部的范围内。

  3、测量气体压力时,取压点应在工艺管道的上半部。

  4、测量气体介质压力时,变送器安装位置宜高于取压点,测量液体或蒸汽压力时,变送器安装位置宜低于取压点,目的在于减少排液、排气附加设施。

  5、压力变送器安装位置应光线充足,操作和维护方便,不宜安装在潮湿、强磁场干扰、有腐蚀性、高温和振动的地方。

  6、在垂直工艺管道上测量带有固体颗粒、沉淀物或灰尘等混浊介质的压力时,取源部件在水平工艺管道上宜顺流束成锐角安装,在倾斜管道上其水平线的夹角应大于30度,与倾斜向上安装。

  7、压力变送器安装位置应尽可能靠近取源部件。尤其是测量可凝性气体介质和液体介质,测量低压的变送器的安装高度宜与取压点高度一致。

  8、温度取源部件与压力取源部件在同一管道上时,压力取源部件的端部不应超出工艺管道和工艺设备的内壁,压力取源部件应安装在温度取源件的上游侧。

  9、压力取源部件的安装位置,应选择在工艺介质流束稳定的管段。

  以上为大家介绍了eja压力变送器取压点须符合的规定,这样在后期的使用中就会减少因取压点问题而导致变送器损坏。希望这些咨询对大家有所帮助。