费希尔阀门定位器采用了新型元件和微处理器的设计,使其性能有明显的提高。但是在长期使用的时候会出现调节阀动作迟钝的现象,从而影响定位器的运行。那下边小编便为大家介绍下阀门定位器出现这种情况的原因。

费希尔阀门定位器出现调节阀动作迟钝有可能是由于定位器输出压力缓慢或不正常而直接造成调节阀动作迟钝。我们可以通过HART475来进行验证。在自动设置菜单界面,选择性能优化整定或者稳定/优化,然后看定位器是否还会迟钝,若是,则可断定定位器本身的故障。常见的定位器本身故障原因:输出、输入管道漏气,处理措施:气路密封性检查,消除漏气;膜头漏气,处理措施:检查膜室,更换膜片;部分转动定位器卡死,无反馈力。处理措施:将润滑油加入部分转动表面处理即可解除卡死问题;放大器球阀关不严,处理措施:是检查、清洗放大器。